买了一批安全阀,连接设备作为泄压使用,结果在整机试压过程中出现安全阀漏水现象,问:这是正常现象,还是质量问题?注:安全阀公称压力2.5MPa,系统打压不足0.5MPa就开始漏水!我说是安全阀密封质量问题,而厂家坚持说质量没问题!
$ d3 \# n1 Z8 @, f, a

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:45:29 | 只看该作者
大鹏展翅520 发表于 2015-1-11 11:56 3 I2 S' L8 ^3 S3 D  Q
楼主排气管和什么管道相连?
( J8 \8 A& W+ c3 w3 a9 f以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出 ...

  E2 r7 Z$ g9 u. S- Q9 e9 N; j, U检查了  属于密封问题2 M- H/ ?/ d9 w/ U* l- O
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-11 11:56:11 | 只看该作者
楼主排气管和什么管道相连?
8 ]0 ]6 W# A! Q) f/ q" m以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出现漏水的情况,接连换了两三个新的安全阀都是这样的情况,后来查阅资料,这种属于除氧器排气带水现象。除氧器和楼主的设备有很大差别,建议楼主检查一下排气管道,如果不是排气管道的原因,可将安全阀解体检查一下,这种情况可能是密封面夹杂异物导致
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:24:25 | 只看该作者
千里马好 发表于 2015-1-8 16:20
; c. }, }  d" @. Y: H3 t请问漏水的部位在哪里
- y( j: J( X. [4 V- V3 v
就是安全阀上端开口漏弹簧位置; c, g. {9 m* @$ T3 D
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-8 16:20:56 | 只看该作者
请问漏水的部位在哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:05:38 | 只看该作者
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46 0 I2 ]8 n1 ]% ^+ C& U8 ]5 H: G
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?

  e1 V# Z  W. N/ {整定压力0.35MPa    公称压力2.5MPa  外面漏水与他无关吧?5 L( ~& a. W% b" p
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-1-8 14:54:39 | 只看该作者
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46
3 @$ r+ e. p* H/ ]* u5 [& p* l5 G8 T安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
& l, O/ v0 {/ f, H, H9 |! L# }
调的再低也不会漏外面来吧,呵呵
7 P1 [7 L9 i2 B& Z- u5 O, N
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2015-1-8 14:46:02 | 只看该作者
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?