928te数控车床,z轴伺服驱动器出现报警4。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-11 16:32:12 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
z轴驱动器出现报警信号4,意思是z轴位置超差,位置超差是什么意思,查了线也没问题!师傅们这是什么情况??
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-11-11 17:39:49 | 只看该作者
本帖最后由 探索号QM 于 2014-11-11 17:43 编辑 * c2 p0 C" u6 R0 K

: T; W7 v7 @7 O$ i$ {# `3 rZ轴限位开关是不是碰到了?
& |2 r- E* J1 Z% ^. j还有就是原来的Z轴的offset有没有重新调整过?
回复 支持 反对