       话说土鳖上礼拜差点儿给自己埋个地雷...
) f5 g5 G6 o0 g7 o7 Y; g- y
( v2 @! a) g9 w% u9 `, {       事情是这样的,瓮福达州化工新建直径21米2液氨球罐一个,由于之前使用俺公司液位计比较理想于是再定一台,东西被另一个同事电话指导安装完毕,到调试的时候没人去了——总共100的安装调试费用安装占40%,也就是调试只剩60了,而西安到达州的火车不是凌晨走就是凌晨到,负责西南区域的同事各种不愿意,尽管顺路南下还有重庆跟昆明的事情,但他这么一甩手活儿没人干了,于是被归置为机动人员的土鳖被想起来了...& _# J, A8 g+ _3 R$ F3 i
8 a* D. Y+ H; u  u/ a* j+ _
       土鳖下车凌晨5点,看看还没放亮的天在工作组里发句“到达达州,举目四顾心茫然”,打车找到与项目部约好的酒店入住后短暂休息一会儿,下楼吃碗2两的面后就跟来接俺的项目部经理碰头了,简单聊几句就知道大概情况了——七化建的小项目,项目部就3个人,俺调试期间找他们就行。进厂后俺被送到那个5000立方液氨球罐下面,他们的活儿效率蛮高——这个项目从开工到验收基本4半月,球罐焊接采用先拼接再焊接的工艺,而焊缝的探伤也由伽马换成了超声波,防腐跟保温也都做完了,锃光瓦亮的新罐子已经开始进料了,俺也开始俺的工作。
& i$ s0 ~8 u* g# r# p# Y% Y& L) ]+ w- j* {+ Y
     俺公司的液位计出数据后土鳖开始询问该罐子的对比液位计——罗斯蒙特的差压液位计,那台液位计的液位与俺的差得好多...顾不上那个,因为控制室还没俺公司仪表的液位,但俺的仪表输出电流正常,到现场机柜也没啥问题,去控制室还是那德行,土鳖有点儿压力了——俺得赶紧处理完这趟任务,但控制室说组态已经完成,俺只能求助项目部让电仪车间再去控制室机柜查线,最后项目经理告诉俺控制室俺的仪表还没组态,虽然看着像是组了...组态完成后显示爆表,21米2的罐子能装21米2的液氨?赶紧让人拿手操器更改仪表量程——出厂时标定液位只有3米,超过3米输出肯定爆表了,改完俺终于可以慢慢走了,因为剩下的只是观察验收了。
& a: E) n7 Q" r& [9 u7 s7 S0 k
1 @( \4 t4 m; J; J     回到现场,看看罐区对面的山上全部死亡的树木已经跟远处的绿树形成明显对比,这貌似就是达标废弃制造的,环境友好型绿色企业...罐区外面还有师傅坐那儿收拾植物果实,过去问下才知道那个可以泡酒喝,但看看不远处的树俺耸耸肩对项目部土建工程师说“换俺可不敢摘厂子附近的果实”,他笑着附和,谁敢吃这每天吸收各种气体的果实?不过这儿还凑活,新疆隔壁摊跟阿拉善沙漠里的污水渗坑才恐怖呢...进料蛮快,才第四天就已经13米6了,俺的仪表输出14mA的电流,简单计算下没问题,让操作工问下控制室差压液位计的液位,11米4!俺蒙住了,赶紧检查信号,没什么问题,咋能差2米多呢?那要算成料要好多吨的,这绝对不能被验收...过去看看差压的显示,整整13格,怎么说也应该13米以上啊...找来对照表,俺的液位显示液体在2177吨左右,差压液位计的1714吨,这么大的差距业主非把俺宰了不成(因为那家客服没来),但差压液位计就地显示的13格又怎么解释?询问下,进料在1900吨以上,又是个蒙眬数...但问题到底出在哪儿了呢?
# h  _' |5 O( q0 B
9 N& E  r( O5 e. g8 @% y       午饭前项目经理跟俺讲,他跟业主仪表工程师沟通了,已经找到问题的根源:业主的罐子进料最高18米,把俺的量程改到18米就成,他已经推算过了,这样就成。土鳖是个记吃不记打的饿货,空着肚子嘛反应也没有,只觉得问题找到就好,下午跟业主去改改量程就好。下午跟项目经理到现场后突然感觉不对劲——量程改成18米是跟差压液位计对上了,但就地显示还是13米6,控制室的11米4有肯定不对!赶紧叫项目经理把业主仪表工程师给俺喊过来,他竟然还让他的人改俺的量程,被俺拦住了
3 R; I5 L9 m% }6 g# e9 i: a4 v  F( L/ O7 [9 P; |8 F
    “你改了俺的量程就地显示还是13米6”
$ L7 w3 J* @  r' B# a) g7 O    “控制室一样就行了”
" o; Q- ^4 Z. J- c6 m4 V    “你要改的是差压液位计”( V3 Y0 }! W- K4 A
    “改那个干啥,改你的就成”) W: R5 K. R$ p: A8 X  Q& m
    “你的18米是高报对吧?”2 K9 {) O, v% P8 ^, l% N# j0 k
    “嗯”# m3 k( f9 p) c) t* A% K3 p
    “那你现在是把量程从21米2改成了18米,等你控制室18米的时候实际液位早过18米了!你们组态的时候就把这个弄错了,赶紧改回来”
6 G1 W- q' y: K# F2 U/ a/ Z& }* ?( H" u! `  x: g
    “哦,那个谁过来,把差压的改回去”     7 Z0 s" h/ i: w
     仪表保运的师傅拿起手操器很麻利地将差压液位量程改回了21米2,控制室也重新更改量程,俩液位计终于将液位对上了。1 t. q0 \! f& c& V
     晚上请项目部吃饭,俺笑着跟他们说“今儿要听他丫的下回咱见面就是在法院了,咱们几个可都是被告,再吃饭可就一起吃牢饭了,差点儿就进去了,哈哈,为咱逃过这劫走一个!”(按18米的控制室液位设置,等他们那儿18米时液位已经是24米几了,3类压力容器...)
: J8 L( ?7 T, M1 f: s3 U

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlf63 + 1 幸亏。。。运气不错,一念之差。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-10-28 09:03:15 | 只看该作者
多谢大侠提醒,俺现在回想还怕呢,差点儿把俺老板都搭进去了,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-10-28 08:24:05 | 只看该作者
土鳖,幸亏佛神保佑,祖宗帮忙,运气不错,否则后果不可设想。也就见不到楼主大侠这篇文章了。
5 g2 s1 |5 P) K  `/ J别说玩化工的东西,就是玩大一点的东西,也得注意,再注意,现场那帮家伙,有些说不定就是刚混进施工队的,安全意识完全没有,有些还特好奇,能给你瞎整,没事找事的。* \) v( V2 p1 O. M3 b
那年俺在现场调试一条不大的线,NND一帮不知那来的参观者,在现场乱窜,俺当场就大骂,现场还没正常呢,出了事那个负责。

点评

大侠,老板只是多化钱,而你却是在现场的。而且说不定还得背“黑锅”,这才是最悲惨的。哈哈  发表于 2014-10-28 10:29
多谢大侠提醒,俺现在回想还怕呢,差点儿把俺老板都搭进去了,哈哈  发表于 2014-10-28 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-10-27 17:08:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-10-27 16:52:29 | 只看该作者
zgsdcrc 发表于 2014-10-27 16:44 ' ~' K3 B% L4 x" Y) s* u# Q
挺吓人呀,不容易。

6 B; j& p5 |( E  n" o; Q2 p, P搞普通机械有危险,但一般要不了命,搞化工弄不好要的就不是一条命呀。4 _2 Z5 d: O+ F+ Z. `( m
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-10-27 16:26:45 | 只看该作者
哈哈 这么危险啊   差点进去唱铁窗泪了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-10-27 16:20:58 | 只看该作者
楼主差点可以整部灾难片了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-27 16:15:27 | 只看该作者
楼上,真是一将攻成万骨枯啊,杀老鼻子人了

点评

我玩好多危险东西,都玩怕了,有些试验在地下,那个地下深坑的设计,我都自己做,包括混凝土设计,配筋计算,从来不假土建设计之手,包括防护,灭火,都我自己设计,炮弹拆解,哑炮处理,击发防护,都我自己设计  发表于 2014-10-27 16:44
夏天在宁夏一家电解锰厂因为拖欠工资被工人发帖要炸了配电解液的液氨储罐(300立方的量),警察都出动了,在现场调查好久,还让罐区加了值班人员...东北那次液氨事故太狠了  发表于 2014-10-27 16:37
我以前试大设备,都是自己‘清场’,谁不听,破口大骂,没有一个敢还嘴的,哈哈,现场看见阿拉,工头都吓跑了,在中国玩技术,玩深的东西,玩大东西,过35就歇菜,回家孝敬父母,你看那个试飞机的,一起飞就没了  发表于 2014-10-27 16:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-27 16:12:57 | 只看该作者
太悬了,哈哈,看得都害怕,液氨那!有事儿,一个都跑不了,冷库那点量,还能熏死几十口子呢,这容量,一个都跑不掉,俺玩化工项目,才害怕,哈哈,边上村子都‘哇塔了’,哈哈,

点评

放下锄头就来做工业工作了,但工业类真跟种地不一样,防爆区域的照明电路他们为省配管跟电缆直接扒开电线接电,项目部还没辙  发表于 2014-10-27 17:09
changkongceyi 国人干活,啥都不在乎,自己一条烂命,觉得无所谓,我就经常大骂他们,你死了,你老婆得改嫁,人家睡你老婆,用针扎你儿子,给你儿子喝辣椒水,吓得他们就老实了,你看德国人,那防护,就是厉害  发表于 2014-10-27 17:03
wangqing1,我其实不辛苦,早说过了,我一辈子没怎么辛苦过,现在早上到办公室,放下包,先做85个俯卧撑,再煮咖啡,我20多岁特辛苦,但也没怎么着,船没沉,什么都没发生,现在就更不辛苦,花钱雇人干活吗,哈哈  发表于 2014-10-27 16:59
化建设计时没考虑仪表箱,现在要加架子都不好固定,有个小包工头拍胸脯他去罐顶开孔,去罐底打膨胀螺丝,听得俺都怵,那年青岛中油事故就是破碎锤敲出来的  发表于 2014-10-27 16:59
在国内,过于危险的东西要少玩,常在河边走,哪能不湿鞋?人家犯点错误,就一起‘哇塔了’,‘四川天然气’,其实没毛病,进口钻机,进口泥浆,就是快看见‘银子了’,一高兴,用力过猛,不过操作的家伙自己逃了  发表于 2014-10-27 16:56
我想知道,那种活应该是很玩命,你做这个的动力和动机,起因是为啥,为赚钱?因为我知道你会很多东西,都可以赚钱,为啥要玩命?  发表于 2014-10-27 16:55
998大师傅,应该没头发了,而且抽烟很厉害,但不怎么喝酒  发表于 2014-10-27 16:52
看过南周那年关于东北冷库的事故报告,那味儿真心不好闻,有阀门露点的罐区进去都得戴猪鼻子,第一回连塞子都没拔,差点儿没憋死,哈哈...小时候俺爹就说要拔了塞子使,但俺不知道塞子在哪儿  发表于 2014-10-27 16:51
我们当年那一帮都挺厉害的,也说也就那个时代吧,以后不会怎么着了,我2‘7、8就给他们做’助理‘了,不陪他们出去,他们都不敢跟洋人谈技术细节,论计算根本不敢,我们28岁以后,他们就没有再签’设计‘的了,  发表于 2014-10-27 16:48
楼主的现场处置事故能力还不错。八爷当年,你们这帮年轻人把老一辈从设计岗位上替下了的时候,他们是束手放弃的吗?哈哈还是主动让贤。那个时候他们的心态平和吗。会不会不像现在,压根嘴里就不服气的退下来。  发表于 2014-10-27 16:43
哈哈,大哥,你该说你是‘主观为自己,客观救他人’,哈哈,你大概现在也没有完全理解液氨的可怕,那是毒气弹啊,大冷库一出事故,大家立即向外跑,跑都来不及啊,你虽然露天,假如没风,跑不了啊,烧高香吧,哈哈  发表于 2014-10-27 16:37
俺能无耻地说土鳖当了回英雄不...  发表于 2014-10-27 16:31
可不是,差点儿就被忽悠进去了!5000方的罐子,旁边还有一个5000方的,周围还有浓硫酸3000方的罐子好多...不晓得他家仪表工程师咋连这个都没想过来  发表于 2014-10-27 16:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-10-27 16:03:04 | 只看该作者
做技术 也有底线  
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-10-27 16:02:20 | 只看该作者
马虎不得安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报