发表于 2014-10-25 13:54:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这些日子领导交给了一项工作,设计一套空调通风系统,空调机组是外购设备,我主要就是设计通风管道。" c% X8 q9 S2 }% n7 |/ S, ]
顺便说一句,我上面有两个领导,一个小的,是个组长,一个大的,是总工,都是搞机械的。! j& H, N2 t" L" p8 J9 O

4 a2 U) \# U2 v4 l起初的方案讨论上,总工就说管路用pvc圆管,外有保温,一端出风,为了节省冷气,一端还要回风,整个管路的纵向长度是35m左右,而且要求一台空调带两个地方。于是我回到下面算了一下,管道阻力加到一起要在8000-10000多Pa,空调的压力才不到2000Pa,这还没算阀门、软管和三通的局部阻力,可以肯定,风完全打不出去!“聪明”的领导事先也想到了这个可能,告诉我在四个末端各加一个轴流风机,作引风机。我想了解风机的朋友都知道,轴流风机的压力才多大?对应的风量才200多Pa,纯粹乱搞!根据轴流风机的性能,当风机的管路不畅,甚至流量达到0时,功率将达到最大,有烧电机的可能。
, s. ?" }3 K8 R- L8 o  Q: u5 H& i7 a3 s$ N7 r
要解决上面的问题,就是要最大可能的加大风管截面积,于是我上网找了下,看到复合风管很不错,重量轻,易安装,直接使用,不用再做保温,价格也不贵,于是,用复合风管做了个方案,阻力算下来大概在1000Pa左右,空调可以带起,就算真的有了问题,只要把回风管一甩,绝对没问题!7 p# K: E+ K# ~" r4 b3 R6 M5 Q9 W8 x

& Y) e: @. k; w4 q" \3 f于是和组长提了这个方案,也不止一次和他说原方案的阻力太大,开始时把我的方案看了看,后来就否了,要采用领导最初的意见,我又和总工说了一下这个问题,虽然我知道不会有什么效果,果然他很外行的说:管道很畅通,没有多少阻力,加大风管没有意义。他好像根本不知道风速、管径和管道阻力之间的关系,以为那是自来水,打开阀门就有水出了。好了,我能做的、能说的就这么多了,意见也提了,建议方案也给了,做出废品就怪不到我了,就当老子这次陪你们玩了,让怎么改怎么改,让加啥加啥。
  H( q- {8 U% N) W其实这个项目是有一定重要性的,这两年全国近百家单位会涉及到订购这项设备,我们这是第一次设计,按照领导的想法,第一次卖出的这个要作为样板产品,作为后续客户的宣传素材,做出废品,结果可想而知。
4 X5 @: e5 b/ C1 z7 L
& e  o* F" W$ F2 x再说说这两个领导,组长不否认有他擅长的一面,但此人是那种领导说就听啥的,不反驳,不较真,遇到问题就听领导的,他的想法是:领导就是权威,绝不忤逆。总工50左右岁,机械专业,脑子转的比较快,但也没少设计出问题产品,自以为是权威,懂的他懂,不懂的他也以为他懂,就拿这次的管路设计,这是纯纯粹粹的暖通专业的东西,没看过流体力学就没有发言权,以前还有很多有关通风除尘的设备,没有一台能正常用的,但他就是不反思,以为是结构的问题,其实是他根本不会选风机,不懂流体!) o: w# y+ T* v) ?) E) s7 Q
) E. X/ Y% y# L2 [/ C8 a5 ^$ ?
说了这么多,除了发发牢骚之外,也想奉劝各位,可别太把自己看的很nb而小看了周围的人,当有人来和你讨论问题的时候,别拿着,别不懂装懂,被人家看出来只会背地里耻笑你,这还是轻的,到了不听劝告而出了事时,就等着擦汗吧。

评分

参与人数 3威望 +102 收起 理由
tigerguo1975 + 1
无品老罗 + 1 我最近一直在思考一个问题:是不是年纪大了.
老鹰 + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

48#
发表于 2016-11-13 14:16:15 | 只看该作者
loplop 发表于 2014-10-28 10:33
  @# N7 G) r6 ]' k用了两种算法:一种按照公式,一种参照风管阻力计算表。
# q& ^% y+ g! H5 t! e$ z按公式,运动粘滞系数取15,粗糙度取0.002,密 ...
3 x# Y9 v( g4 |9 o: e) F' ?$ T
可以请教一个问题嘛?
( P! O  y6 m9 d* V
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2014-10-31 14:45:11 | 只看该作者
有功是领导的,有过是你的
回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
发表于 2014-10-31 13:45:51 | 只看该作者
前期硬着头皮做了个压缩空气改造的项目。。。由于有几个参数实在是搞不定,一直不敢拍板。。。最后跟领导说有几个参数搞不定,实在算不出来,不敢拍板。领导答曰,大胆搞,出问题我担着。后来用网上小软件粗略算了下,压降大约在0.6MPa。。。刚好够用。后来施工完成,第一次实验,俺没在场,据说压力直接将了有1MPa。。完全供不起来。。。去现场蹲了半天,揪了一堆可能原因出来,下放车间整改。期间领导找俺说,找找原因,再试试,你也再重新做个方案,以防万一。后来,俺又自己盯着实验了一下,结果,压降大约只有0.01MPa。。。妥妥的。。后来听说,为这事领导开会没少被大领导说、、、不过,三十多米DN25的管子,几百米DN60的管子。。。期间弯头阀门加起来二三十个,,,实际压降竟然只有这么点,,俺实在是搞不懂了。。。流量太少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2014-10-31 11:33:51 | 只看该作者
逍遥处士 发表于 2014-10-25 21:03
" `7 R* A8 B: [' V要尊重总工,善意提醒,若谏言不纳,就做好和总工一起承受失败的准备。不要强求,说话、心理上也不要越出自 ...
1 ^( z8 [- l$ j  k+ H. t1 D* h; ?7 P
此人高明
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2014-10-30 22:36:52 | 只看该作者
用有限元做个报表给领导看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2014-10-29 22:57:30 | 只看该作者
寂静天花板 发表于 2014-10-25 14:21
6 l8 d7 H2 T% m, o( ^7 N' {  c你们公司原来做什么的,竟然还想作暖通工程
/ C! \$ {8 z7 b. W9 Q9 d
大侠不知道机械工程师是万能工种么
& u% }4 S, _5 ^1 s; s4 n9 e
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
发表于 2014-10-29 22:56:30 | 只看该作者
记得让领导签字哈
8 q5 W! Z# N2 E, p9 O生产出来后再回来说说结果
* |& C6 u! ?: [6 e$ k
回复 支持 反对

使用道具 举报

41#
发表于 2014-10-29 22:18:44 | 只看该作者
害怕伏枥 发表于 2014-10-25 16:57
/ U% J; i& Y) Z碰到这种事情不能将就。
0 R0 o! y2 X% q& N& J如果对自己的判断有把握,整理一个书面意见,一式4份。一份给总工,一份给组长,一 ...
1 R5 _# [% T' s
这么搞摆明了不想往下混的节奏!
) i; V, }9 @. o5 k( v
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2014-10-29 21:54:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽