机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3244|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

车间原设计承受双梁行车20t,能改造成承受75t行车的车间吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-25 11:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-9-25 11:55:09 | 只看该作者
你准备怎么修改?放个不定时的炸弹。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-9-25 12:08:50 | 只看该作者
先核算柱子,再核算梁,假如柱子不行而梁行,就‘托梁换柱’,假如二者都不行,就只能拆了车间新建了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-9-25 12:12:52 | 只看该作者
车间柱子能承受不??
4 D9 l. i" a4 K0 h6 o4 H; r估计得加柱子……
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-9-25 12:18:01 | 只看该作者
再搞清基础承重行不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-25 12:37:13 | 只看该作者
小心屋顶被拉下来!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-25 13:41:19 | 只看该作者
从承台开始估计全都得升级了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-9-25 14:24:39 | 只看该作者
地基,立柱,横梁,强度先算一遍,确定有没有改造的可能性,自己算过才有数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-9-25 15:27:48 | 只看该作者
如果跟你说可以,也只是害你,在你身边放个定时炸弹,就看何时暴炸了。   " ^+ I0 q# {  p9 l: R" N
就算真有人给你改了,要么付出比你新建还要多,要么短时间能用,但不知何时会塌了。。。。。。
% P" G( f7 q0 R6 g) p) i+ u3 B- x1 v: l+ g2 k
相差太远,建议拆了重建,当然也有方法保留部分地方,但主要受力地方还是得换掉的,但搞到来不太好。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-9-26 07:46:43 | 只看该作者
够呛!试着验算一下吧,祝你好运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-23 01:09 , Processed in 0.052583 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表