最近接了个流水线的控制,为什么会烧指示灯?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-2 14:17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先说明下情况,我是做机械设计的。最近电气工程师走人了。生产急,外面的人一时半会也没时间,我就只好顶上了。
2 ]8 R7 x8 y+ e* I电箱上有连个指示灯,一个带自锁按钮,一个档位开关,控制的要求就是用挡位开关实现电机正反,自锁按钮实现启停机,一个指示灯是打开开关就亮灯(电源指示)。一个指示灯是运行指示,即只要电机运转(无论正反转)就点亮。我是用的变频器的内部输出继电器来做的(图中的TA,TC)。按照下图叫电工接的线。通电后电机运转正常,正反转也是可以的。但是电源指示灯亮了一段时间后就不亮了,而电机是在运行的,运行指示灯也不亮,继电器是可以听到吸合的声音。我的问题就是为什么会烧指示灯?是有浪涌之类的吗?要怎么解决呢?  v2 l! _1 Y2 u  y) m: A+ X8 y+ i
PS:电路图是我画的,可能有不专业的地方,望大家多多指点。
, t' c: e2 W7 y2 \+ x5 \
4 m! c8 i% z8 R' i0 g 9 d2 p; l( T- n+ ]' y5 e$ z. ?
回复

使用道具 举报

41#
发表于 2014-11-18 09:04:54 | 只看该作者
路过看看
: R  n! i+ X3 x  ~$ |
回复 支持 反对

使用道具 举报

40#
发表于 2014-11-18 08:47:49 | 只看该作者
是不是变频器的运用和流水线的功率不搭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

39#
发表于 2014-11-18 07:31:23 | 只看该作者
指示灯的电压选择错误。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38#
发表于 2014-11-18 07:29:57 | 只看该作者
指示灯的电压错了。。。。检查指示灯电压!
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
发表于 2014-11-14 22:54:58 来自手机 | 只看该作者
楼上的诸位说的很全面了,建议从以下几方面找问题:指示灯电压与实际电压是否相符,电工接线是否有问题,还有电路图三档位开关符号没画好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
发表于 2014-11-12 19:42:24 | 只看该作者
ilyric 发表于 2014-9-9 22:57
# v0 l2 c5 \' T. W是直径22毫米的LED指示灯。变频器的输出继电器是一个常开一个常闭的,这个我确认过接线了。我试下串联个电 ...
+ ]) I4 n, L& p0 v9 H( k* v6 r9 o
不知道你的问题解决了没有,不过,如果没有解决的话,你可以换个24伏的,接一个双稳态二极管。这个很管用的。话说回来,你是220伏的,不好弄,要是24的就好弄了,但24伏的还要加电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2014-9-17 18:29:56 | 只看该作者
同上
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2014-9-15 14:33:03 | 只看该作者
电线接错了吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:57:53 | 只看该作者
北京机床维修 发表于 2014-9-7 20:44 + ?" Q- Y7 d, x
现在看来,你的接线是没错的,运行指示灯不亮可能是指示灯已经烧了,因为你已经听到了继电器的声音。(注意 ...

  Y8 N7 X5 @7 K是直径22毫米的LED指示灯。变频器的输出继电器是一个常开一个常闭的,这个我确认过接线了。我试下串联个电阻。多谢老大解答。