有一个电控柜,想直接埋入地下:求助防水措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-6-10 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个问题困扰很久想不出对策,来必威APP精装版下载求助各位帮忙,还请高手们不吝赐教。& E" S+ O) G, }1 u0 J* q
! P$ y6 S: G' x. F! L
问题是这样的: 我现在有一个电控柜,想直接埋入地下,电控柜内部有导线出来需要引到地面上,导线两头用插座形式与两边相连,怎么才能做好电控柜上导线出口的防水?主要是电控柜上这个开孔必须能够让一个比较大的插座能通过,有无大侠做过类似的东西,还望指点一二。谢谢!" j6 z& {3 f! ^: d
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-6 22:56:21 | 只看该作者
请问你埋到地下的电控柜是怎样做到防潮的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-12 10:17:43 | 只看该作者
加跟线管高于地面啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:07:13 | 只看该作者
东海fyh126 发表于 2014-6-10 19:41 " x, D# p$ S: A4 P; C" ]% s
参考地下电站
* l3 M0 |& b( D! s+ l4 ^: S6 E
可否说的具体一点?地下电站是怎么解决这个问题的?: |& }; B* u0 V) n( u* E) L2 l5 Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:05:09 | 只看该作者
284798178 发表于 2014-6-10 18:29
1 C" w1 X2 j5 q& A% [* S) P) p插座是活动的吗?

8 q) B6 h7 [9 q0 X4 l' t7 U5 f+ z对,插座是连在导线上的,两头都有  l% H5 m+ o7 m, ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-6-10 19:43:00 | 只看该作者
可以用伸缩管(插座要足以通过),一端与电控柜连接(防漏),导线穿过伸缩管后,把伸缩管完成U型,开口朝下
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-6-10 19:41:30 | 只看该作者
参考地下电站
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2014-6-10 18:29:40 | 只看该作者
插座是活动的吗?2 N2 o" S/ K) W) ~6 C2 b# b" ^
回复 支持 反对

使用道具 举报