系统故障 无法找到原因 无报警
" A5 ` x) n' c2 c后果 机床停止运行 机床有时跑原点 未见黑屏
0 e3 M G- H* w6 j/ ^. y1 C; q
& H' S, ?. ]5 `& e
5 \6 w- l3 Z5 m5 T" \% n机床停止运行时 当前运行程序段显示运行指示标志 如果按下循环启动 又从当前程序段开始
: a' i: }7 D, j6 I- C l( m故障时间 间歇性 有时3分钟 有时3小时 难以跟踪) k- d) b1 }. S3 c, E
个人分析 1 感觉是某处线路接触不良,无奈找了2小时也没找到 6 w% ~ e) h0 O6 Y* a( Z$ B
2 机床控制面板引起复位按钮 被按下 + c& o2 q E5 J, ]: S* f7 m: {
可是根据按下复位 系统返回程序起始 与故障有点不符 可惜观察两小时了没再发生 真无法判断. v$ e5 s& m& H: H% U6 T- x
2 \6 a8 s+ ^- ~! h I6 L& t1 @2 h
分享一个解决故障的案例
3 n1 K% h6 ]" |6 o1 {7 W6 T' |广数980tb2 黑屏) }0 q9 ]& Z# h0 U) j2 e: w9 v
故障现象 液晶显示屏无显示 面板灯不亮
- ]8 G4 S- D+ } H$ q但是按循环启动车床运行 手动换刀能动
: _0 s' y3 Y7 F! e5 E分析结果 网上查资料得知 可能驱动显示屏的高压模块故障 早上拆开面板 里面一处电容 烧断 拿出去修了 |
|