机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2094|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

光电开关误差信号,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-2 18:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了两台蠕动泵(保定兰格的),装了两个欧姆龙TL-Q5M系列接近传感器在传送带上用来检测识别灌装容器,直接将接近传感器接入到中间继电器进行控制驱动负载(蠕动泵执行灌装动作)。非常神奇的是每次灌装几十个还正常,这时突然出现传感器上的信号指示灯自己熄灭,然后马上亮起,相当于检测到有走过的灌装容器,但是明明传送带上没东西,这家伙自己给误差信号然后控制中间继电器执行灌装动作,导致传送带上全是液体。这种现象频繁出现,自己也怀疑是浪涌现象,尝试用二极管做了吸收浪涌装置,可一点用处没有。求高手指教,神马原因,到底什么原因?光电隔离不到位?上PLC才能解决?期待并感谢大神们的回复!
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2013-9-6 11:02:21 | 只看该作者
楼主装的不是光电开关,而是电感式接近开关,可能电收到电磁干扰了,建议用的反射式光电开关,不建议传感器直接驱动继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-9-3 10:15:47 | 只看该作者
不了解现场情况。可能就是继电器线圈干扰。装了续流二极管没起作用,也没烧。说明没接反。那就有可能是二极管耐压选小了。反向击穿了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-9-2 23:20:52 | 只看该作者
楼主用的是感性接近开关,很容易受电磁干扰的。建议使用光电反射的试试,或加强屏蔽试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2013-9-2 20:35:32 | 只看该作者
传感器的驱动能力能驱动继电器吗? 看看两者的参数啊

点评

光电作开关,负责断路、合闸,能量由电源提供,以前用过,没问题,继电器也有不同规格的  发表于 2013-9-2 22:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-27 13:55 , Processed in 0.048899 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表