设计的焊接标注,国标里面没有“焊透”的表示符号?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-12 09:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

如图,在设计出图的时候,一个焊接标注的问题。我想表达的意思是竖板两边破口9(留2的钝边),而且要求焊透。请问如图的标注正确吗?我和同事在讨论这个问题,看了很久的机械手册的焊接标准,也问了人,国标里面没有“焊透”的表示符号,我这样标注是不是就表示焊透了?还是要用其他的表示方法来表示,你们是如何标注的,我看国标看的糊涂了,请教。
如果我如下图标注,代表了什么不同的意思?
1:

2,

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
回复

使用道具 举报

28#
发表于 2018-5-5 21:57:49 | 只看该作者
我想下载大侠的附件,刷下威望,勿怪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2015-3-15 13:24:01 | 只看该作者
我想下载大侠的附件,刷下威望,勿怪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2015-3-14 19:31:33 | 只看该作者
这个问题好,好像还没有令人信服的答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2015-3-14 14:06:18 | 只看该作者
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2015-3-9 16:12:33 | 只看该作者
又学习了一个新的知识点,谢谢楼主的分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2015-3-2 20:59:01 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-12 10:01
看你留言了,谢谢,

1,情况是这样的,电焊,正常焊接电流,焊透为4-5毫米,

8爷,他这个结构要是开单面坡口,焊接完之后,焊缝冷却一收缩,往一边会偏得很厉害吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2013-12-5 16:29:31 | 只看该作者
GB设计手册上有"焊缝尺寸的标注原则",各个符号都规定了什么意思的,有一个符号是规定焊接有效厚度(楼主可要求这一点就可保证你设计的意图),还有一个,是箭头后的500那个位置,只见过标注“相同焊缝数量”
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2013-12-5 10:34:48 | 只看该作者
德国的支架焊接关键部位是要求焊透的
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2013-12-5 10:16:33 | 只看该作者
看看大师的资料,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-19 12:35 , Processed in 0.062702 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表