编码器接线问题,如图,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2013-4-27 21:15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   最近做了一个项目,是通过使用三菱变频器的位置功能,来达到定位的目的 ,(PLC-变频器-电机-编码器)因厂方要求,后来换成了圆形的军规航空插头, 做好后一段时间没出问题,可是最近反应说变频器常报警 显示EOD 或EOLR 查了下基本是电机尾部编码器反馈出现了问题, 供应商说因编码器发出高频信号,不可采用航空插头的形式,可是想了想,伺服电机什么的都是航空插头这个难道会有区别?麻烦请教下各位大侠了,谢谢。
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2022-9-19 15:24:17 | 只看该作者
感谢各位的分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-6-13 12:54:08 | 只看该作者
我们设备也遇到过这样的问题、把电线里的屏蔽层接根线出来接地就解决了。我们上周刚解决的、和编码器没关系的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-6-13 12:35:55 | 只看该作者
焊接针脚短路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-6-8 09:53:58 | 只看该作者
屏蔽必须可靠接地。 有些编码器是内部接地,那你就不用在接地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:59:43 | 只看该作者
午子仙毫 发表于 2013-4-29 21:20   P$ D4 U4 G  O! }6 V
编码器和变频器同时使用,一定要注意编码器线的位置,远离变频器,屏蔽是一定的,变频器对编码器的干扰很厉 ...

7 j3 R, M4 a2 ^8 w' l0 S谢谢回复,编码器位置在电机尾部,和变频器有一定距离,不过屏蔽做的不是很到位,下次改进。
1 E/ a, n2 i9 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-4-29 21:20:11 | 只看该作者
编码器和变频器同时使用,一定要注意编码器线的位置,远离变频器,屏蔽是一定的,变频器对编码器的干扰很厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:17:24 | 只看该作者
jxqgp 发表于 2013-4-27 21:39
9 c' V" q# K& k我们公司做过一台倒角机设备,就使用过旋转编码器和图片上这种接头,用了变频器和PLC编程控制器,好像也没出 ...

; o% ~9 J! B+ {2 z4 D* k$ S: G2 f谢谢回复,看来还是我在使用上出现了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:16:25 | 只看该作者
我在飞 发表于 2013-4-28 17:57
# C' I) W9 O+ t; C! X7 o% B% e5 I我这做设备经常使用航空插头连接编码器的。在使用是要注意编码器线和航空插头做好屏蔽,不然会受外部干扰, ...
! r* W' G, |" n& G: Z$ J1 h
谢谢大侠的回复 ,吸取这次教训,下次改进 ,屏蔽要好好做好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2013-4-28 17:57:37 | 只看该作者
我这做设备经常使用航空插头连接编码器的。在使用是要注意编码器线和航空插头做好屏蔽,不然会受外部干扰,航空插头一定要买大品牌质量好的,劣质的航空插头经常出现接触不良的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1#
发表于 2013-4-27 21:39:30 | 只看该作者
我们公司做过一台倒角机设备,就使用过旋转编码器和图片上这种接头,用了变频器和PLC编程控制器,好像也没出什么问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报