PNP型传感器和三菱PLC可编程控制器,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-20 14:31:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问可以用做信号输入吗?我用了一个PNP型传感器接入三菱PLC可编程控制器上,传感器上面的灯亮,但PLC上面的信号不亮,这是什么原因?请高手指教,谢谢!
回复

使用道具 举报

12#
发表于 2013-4-23 20:05:58 | 只看该作者
核心提示:工业控制中PLC与传感器应用非常广泛,本文针对PNP型传感器与三菱FX2N型PLC信号不匹配的问题,提出了解决的方法,经实验证实解决方法可靠、简单、实用。2 \9 h& n" Y' _7 r) O# R1 o6 P3 f

; O: c% v: \9 @* q; \0 ^
# d! D1 C3 G. w    第42届世界技能大赛机电一体化项目选拔赛比赛设备是FESTO公司的MPS。比赛规定各参赛队自带PLC设备。由于FESTO公司的MPS采用PNP型传感器,与其配套的PLC必须是源型输入的,笔者所在学校教学所用PLC皆为三菱FX2N型的PLC,其输入接口为漏型。那么,如何将PNP型传感器与漏型输入的FX2N型PLC相匹配呢?经过笔者分析总结,一般可以采用以下几种方法解决。
6 A, n2 v0 K- `- J   一、加中间继电器转换
- q, O* k) w$ j, L( s   如图1所示,PNP型传感器控制中间继电器K,当传感器检测到目标发信时,中间继电器线圈得电,其触头闭合,接通PLC的输入端。此种转换方法,对于编程没有任何影响,中间继电器线圈电压类型选择与传感器相匹配即可。缺点是所需信号有多路,则中间继电器数量较多,设计的接口板体积较大,接线较复杂,同时由于PLC自带的24V电源不能驱动多路中间继电器,需另外配备外部电源。# K+ Y% m; ~( N" X& |( o
  二、加下拉电阻9 A: {9 C/ ?6 \$ y* J
  当PNP型传感器与漏型输入PLC直接相连时,由于传感器内部输出端与0V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“下拉电阻”,如图2所示。增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与传感器发信状态相反,即传感器发信时,“下拉电阻”上端为24V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部+24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“下拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”。此种转换方法,只采用1只“下拉电阻”,成本较低,接线较简单,无需外部电源。
* T' U' N7 ], Z
) \3 ~# p! }* W3 V# F' }6 h百度来的. E' c, ?. y  h4 b
  下拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值。通常情况下,其值为1.5~2kΩ,计算公式如下:& j  C7 k: d" O. V; v! c& [2 ?8 Z
  R≤(U-1.5)/I-r  L! _. ~9 z" Y. L
  式中:
: I/ a$ A6 v( u* F5 }   R——下拉电阻(kΩ);
+ ~/ l+ o! k5 B1 O& b+ Y& H   U——输入电源电压(V);
6 X1 f8 i0 I7 I8 p" Y1 r, y   I——最小输入驱动电流(mA),取4.5mA;7 |( M9 W! O" K: S" D; H( c$ A) |+ U* m/ I
  r——PLC内部输入限流电阻(kΩ)。
0 ], p# T9 h! ~8 V2 J/ X0 J! v: v   公式中取发光二极管的导通电压降为1.5V。
# o1 h4 t3 Y0 s) f$ k" S! r$ j   二、悬空PLC公共端COM端直连PNP传感器进行转换
0 j  v! L: Z9 O# R8 i! q% r9 @   如图3所示,把外接电源的0V接PLC+24V端,COM端悬空,用外部电源与PLC输入电路形成一个回路,由于PLC内部输入是双向的光电隔离电路,故当传感器有信号时,PLC输入驱动信号从外部电源+24V端、传感器、限流电阻、光电耦合器件、PLC+24V端、外部电源0V端构成电流回路。此种接法,无需外部任何器件,接法简单,经实践后证明工作可靠,具有很强的实用性。需要注意的是,PLC的COM一定要悬空,不能与任何端子相连接。
7 b( X% o# w( G  ?. R   三、选择具有S/S端子的PLC, k! k2 n( \( e  D/ a. b0 N
  现在新型的PLC已经具有混合型输入电路的S/S端子,如三菱的FX3U型PLC。S/S端子与内部电源是非固定相连的,根据需要才与内部电源或外部电源的正极或者负极相连。作为源型输入时,S/S端子接 PLC内部电源的负极;作为漏型输入时,S/S端子接PLC内部电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的方便,从而解决两个系列的兼容问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2013-4-23 17:39:32 | 只看该作者
桂花暗香 发表于 2013-4-21 21:43
. T, T+ I5 h: {只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。

$ T5 S2 {' L# v( b6 g. _7 _. i  ~/ X) E
还请问这位大侠PNP型传感器该怎么接入三菱PLC可编程控制器,传感器上有三根线,分别是茶色,蓝色,红色,这三根线该怎么接才能让传感器亮的同时,可编程控制器上对应的信号灯也亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-4-23 12:12:17 | 只看该作者
真是不好意思啊,我目前只是小虾。真的无能为力,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:45:49 | 只看该作者
zlz917426419 发表于 2013-4-22 18:34
/ |* P$ @  F" k* S来学习
# c0 K7 Q$ g* ^! z$ p
还请问这位大侠PNP型传感器该怎么接入三菱PLC可编程控制器,传感器上有三根线,分别是茶色,蓝色,红色,这三根线该怎么接才能让传感器亮的同时,可编程控制器上对应的信号灯也亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:41:11 | 只看该作者
桂花暗香 发表于 2013-4-21 21:43 ( Y) O5 N" l+ ~, [, O* Y$ N& Q
只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。
) Z7 Y$ q, t" r/ B
谢谢这位大侠!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-4-22 18:34:15 | 只看该作者
来学习
( y* t2 k& W, K; k( b
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-4-21 21:43:47 | 只看该作者
只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。

plc输入接口.jpg (12.2 KB, 下载次数: 40)

plc输入接口.jpg

传感器.jpg (13.77 KB, 下载次数: 41)

传感器.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-4-21 13:42:25 | 只看该作者
桂花暗香 发表于 2013-4-20 15:26 * a& x! V0 R. s( s$ }
现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP  NPN记住一 ...
) R. I9 Z& b( h
你说的我不是很清楚,可能是刚接触这个,不怎么懂,我现在三菱PLC输入公共端是0V,输出公共端是24V,电源是用交流220V的电源,PNP型传感器是电机上面自带的,其他都是NPN型传感器,信号接入后,NPN型传感器正常,但PNP型传感器灯会亮,就是PLC上的对应得的灯不亮,有什么最简单的办法就是不换传感器可以让它正常工作?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-4-20 15:26:43 | 只看该作者
现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP  NPN记住一点 就是从P到N 才能流过电流,这就是正向。反之不通。只有正向电位才能使串联的PLC输入点接通。
回复 支持 反对

使用道具 举报