常规电磁换向阀的控制精度

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-1-27 16:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一液压回路,通过DN6电磁换向阀控制油缸的位置(油缸上带位移传感器,精度为0.005mm)油缸速度为1mm/s,要求位置控制精度为±0.1mm,请问能否实现位置控制精度?
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2007-4-14 21:55:49 | 只看该作者

Re: 常规电磁换向阀的控制精度

可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2007-4-12 17:42:16 | 只看该作者

Re: 常规电磁换向阀的控制精度

可能这样的设计有问题,油缸制造精度也达不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-4-12 16:36:15 | 只看该作者

Re: 常规电磁换向阀的控制精度

采用PLC,油缸速度为1mm/s能够达到要求的位置控制精度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2007-2-26 09:59:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2007-2-8 01:23:47 | 只看该作者

Re: 常规电磁换向阀的控制精度

理论上应该可以,用位移传感器的信号通过PLC控制换向阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-1-31 13:40:03 | 只看该作者

Re: 常规电磁换向阀的控制精度

这本来是个闭环控制系统,控制元件应该是连续可调的,例如比例阀或伺服阀才有可能实现。用开关阀做闭环控制,原则上是不可行的,就是你这个闭环系统没有任何快速性要求,也很难达到精确的位置控制,除非改成开环,使用死挡铁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2007-1-27 20:59:56 | 只看该作者

Re: 常规电磁换向阀的控制精度

谢谢楼上的朋友,能说得更详细一些吗?