机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4166|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

机加工厂,变压器问题求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-7 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6台850立加,牌子上注是50A,还有两台小型数控车。两台空压机。# j5 e$ c( J% J" o5 D! Z; c+ v' `

' C) r3 Q7 f1 Y" x有朋友说只有200KVA的变压器才够用,但200的价格比100的贵一倍多,差不多要20来W。
/ {4 o! }* H) [6 }; \% K3 L3 k
) b, e! w6 H& [9 o机器平时一般不是满负荷运作,不知道200Kva的变压器 还有几个选择,问了一个电工,说125kva有的。
3 f+ a& D3 j" m) Q' E. N) c* G# h# }3 ]+ _4 t; t2 t
不知道150 180 大家有没有见过。5 j. H1 _6 `& I( i6 `; T/ f: _. W
回复

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:38:06 | 只看该作者
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 23:21
/ R; d" W8 G) a* K9 u* Z看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。

4 s" C+ e/ H0 X3 x: \呵呵,是不太懂的。麻烦说一下各
3 m- n* k6 a) i7 G, m/ u
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-10-7 23:21:29 | 只看该作者
看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:51:54 | 只看该作者
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 20:21 + T' V9 M) X- T7 _
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
9 k9 N0 P* z" `- K  m
经常一起动的0 ~3 i1 X7 L2 a+ Z3 X
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-10-7 21:32:13 | 只看该作者
变压器的规格型号是有规定的(单位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不说了,选型要参照上面的规格去选,以上是标准型号。你也可以选非标型号,但单独设计会很贵的。也没有必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-10-7 20:41:18 | 只看该作者
单相用电设备的功率:P=I*U*cos-p*n: S8 X5 i% _0 I( L1 k# @6 t* V
三相用电设备的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n& `0 |0 @7 J1 X6 w/ k
(说明:P是功率,I是电流,U是电压,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)  )。
' H$ P- R0 z8 |% r1 A- W$ ^6 R8 j把各负载的功率相加算出总功率P总(KW),那么在选择变压器时其容量(功率)应大于用电设备的总功率,最好是2倍P总,这样留有一定的缓冲空间,当负载突然加大时,才不会使变压器因超载而烧毁(变压器的损坏多是二次线圈烧毁,其原因就是负载电流太大了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2012-10-7 20:21:57 | 只看该作者
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-28 01:59 , Processed in 0.048800 second(s), 17 queries , Gzip On.