发表于 2012-5-14 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。/ v% e$ L& V9 m2 @( g1 Z

, q: B5 N% ~# z  k1 ]+ I9 v& r/ o9 L: k现请教大家:7 K4 X" y3 N2 v+ \2 \1 ?
% r) Z0 ?0 J: o! k3 w; a
    1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?) p* F; r. n2 r8 c$ ?8 a
    2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?. w4 P$ F# U$ n- \# ~7 R
    3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?" S8 d+ d, D% b6 S2 h
    4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
6 P. K: j. n% J, a5 O" L* s    5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!: u. U1 V3 S4 H) }3 T. S

6 V  _" e' a2 R& i7 @* J% e2 V6 }& Y( |1 p8 ]. B" s2 t& ~9 z& _( V
变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。/ Q% I1 k, r" X$ {' c% p

! y3 g* r& S; t% }5 Q8 k+ Y6 C请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?" u3 o! t' i+ G; M+ Z) l4 F
! I& M4 e; h0 T4 O6 P
2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?* x% p. z6 k/ y6 h" a

7 o, c; ~: K# _- V- G" ~谢谢!
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2012-5-29 12:56:14 | 只看该作者
没接过电力互感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-5-14 22:47:36 | 只看该作者
看楼主的意思是要计三相四线制电能,然后考虑到电流较大故需通过互感器实现,但不明白为什么测两个回路总电能一定要用上六个电流互感器?可以在两回路公共主线上用三个电流互感器,然后根据电能表的额定电流来选互感器的次级电流。变比不就可以实现了吗?并起来的话有很多风险,总电流有可能会超过仪表额定电流,同时要注意同名端;安全注意事项无非是电流互感器二次侧不允许开路,接地之类的;至于谐波滤波器没用过,主要看有源滤波器内部组成,是LC电还是其它?理论上是可以,并联分流大家都懂得。上述供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2012-5-14 15:56:10 | 只看该作者
看不懂