   从德国来了一台机器,电控部分是放在单独的电控柜中的。今天想把线连接一下。但是电控柜没有孔将线引出,因为要引出的线比较多。所以求助一下做电气的大虾们,指点一下:
6 j& s1 y. A, I* {" e7 `6 @9 l4 d  N2 [
是需要钻孔呢,还是有其他的标准方法?还有一个问题是,需要的电流比较大,是160A的。所以我在想,这么大的电流应该不会直接用那种工业插头插到插座上吧? 那是不是要用合适的线?自己计算是大概每相的线要10mm粗的那种,将其直接连接到厂房的总进线处?- L% g* T& }, k' i* w' C  n" X

7 a( R" O+ K4 p$ L* g- [, s5 H   懂的朋友,指点一下。6 U3 y  S# n) f

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-4-26 21:01:36 | 只看该作者
电控柜底下挖沟槽.....{:soso_e113:}

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-4-26 21:22:52 | 只看该作者
160A 10MM????
" ~# U. i8 a, s/ z9 y3 Z* f6 Y% H160A,380V的话你至少用35平方的线...........
8 N" f1 Z+ J5 E* a1 q" e德国的设备还不至于到电源孔都不会给你做好的吧.
( J, V- J4 L4 {0 U你再仔细看看柜子四周,可能有板给盖住,德国的设备密封做的还是不错的.

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-4-26 21:26:52 | 只看该作者
我有一点不明了?160A的电流怎么就要用10MM粗的线了?我听说是每6A用1平方啊

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:46:22 | 只看该作者
谢谢老鹰的评分。明天我上几张照片,把电控柜内外全部来几张,大家一起来看看。因为明天就要动手接了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-4-26 22:25:10 | 只看该作者
98年我操作过一台俄罗斯8米数控立车、配的是5个西门子控制柜,柜与柜之间的连接线、进出柜的线都是从地沟里面走的......
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-4-26 23:40:56 | 只看该作者
估算的方法是有口诀的,经验的大家看看啊: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。

点评

游客
  发表于 2012-4-27 12:31
解释的很清楚,热心人  发表于 2012-4-27 12:30
大侠是有心人  发表于 2012-4-27 08:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2012-4-27 09:00:38 | 只看该作者
7楼的经验真好,正好有设备安装需要选择电缆的规格,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2012-4-27 09:16:34 | 只看该作者
根据使用条件,电缆的型号,相差很多的。还是查手册吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2012-4-27 09:50:05 | 只看该作者
一楼是正解,用沟槽走线;至于电缆,10平方貌似不够