关于我处一台无锡百发500KW柴油发电机组故障描述:
我处现使用一台无锡百发BF-DW680发电机,配用动力为韩国斗山P222LE,12V柴油机。该机组使用电子调速系统,控制模块和执行器均为韩国制造。现使用近2000小时,该机组负载为一100Th一套碎石系统,系统最大电动机为220KW,星三角启动;近几天启动正常,系统运行2小时以后出现发动机控制不稳,振荡,此现象出现在负荷卸掉空转时,此时电流为200A左右,带负荷运行时电流为300-400A;把控制模块上的GAIN灵敏度调低,正常,但220KW电机启动不了,灵敏度调高到可启动220kw电机,运行时又会出现发动机振荡现象;同时调整STABILITY稳定性旋钮也没用。同时机组电压正常,相间均为400V,频率为49.8-50Hz。
我单位以前有几台法国西电400KW机组,控制系统同此发电机组相似,其说明书介绍调整方法如下:启动发动机运转至水温达到不低于60℃,顺时针转动“GAIN”,直到出现不稳定状态,然后往回转,直到获得稳定,然后再转动1/8圈;按照上述调整“GAIN”的方法,调整“STABILITY。按此法调整后,由于灵敏度低,220KW电机无法启动。
    急切求助有关方面专业人士鼎力相助,不胜感谢!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
everfree + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16#
发表于 2012-4-22 13:20:23 | 只看该作者
来学习。。。学习。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2012-3-31 08:28:15 | 只看该作者
路过学习一下  。
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2012-3-30 16:50:09 | 只看该作者
①㈤所有 发表于 2011-11-25 18:33
因在非洲施工,配件困难,又无多余的替换件,也得不到厂家技术支持,此故障挺困扰我。我想 ...

看到你的问题:
迟来的回复!你讲的很仔细,我们很多机组到海外,基本没有你讲的这么细。你不用多考虑,这是发动机控制器的问题。我司遇到过,我司是发电机组制造商,更换发动机控制器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2011-11-26 14:22:50 | 只看该作者
实际情况不了解,无界定,不乱发言。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2011-11-26 13:05:56 | 只看该作者
①㈤所有 发表于 2011-11-26 00:40
各位仁兄:承蒙各位厚爱,我的机组情况再作进一步介绍:
1、水温一直不高,散热器大,散热效果 ...


1 水温属于正常值,这就基本排除许多机械故障,比如喷油正时等故障,另外水温对控制系统无干扰,

2 从你描述的状况看,缸压问题不大,由缸压弱化导致的曲线弱化对系统的影响也不大,

3 ,现在看,控制系统的问题比较大,首先,你控制线没有做屏蔽处理,大负荷时,全系统功率因数高,系统比较正常,低载荷时功率因数下降,电压波形有可能存在异常,而你破碎机属于高负荷冲击载荷,系统电压本身有畸变与高次谐波,这样某次的信号可能叠加干扰到控制器的比例计算,导致周期性的超调与回调,

4 控制器自身积分比例器的计算系统自身有故障问题,比如电容长期使用以后性能下降,导致计算因子不准确,这也会引发超调,超调导致震荡,

5 现阶段,因为没有到现场,只能有如下建议,先找厂家换一个新的速度控制器,这个没有多少钱,对系统信号屏蔽处理,避免外干扰,如果现场有示波器的话,看一下系统输出电压的波形,有多大的畸变,

假如你机器有手动速度杆的话,在超调的时候,用手动速度杆人工干预,假如可以干预到正常范围从而避免系统震荡,就完全排除了油门执行器的故障,假如不能,要更换油门执行器,油门执行器的卡阻与滞后,也会带来系统的长周期震荡,这个有先例,而当油门执行器完全正常的情况下,故障目标就完全锁定在你的速度控制器上了,就基本排除了机械故障,

你按上面说的试验一下,有问题再说,

祝你好运,

点评

过来学习~~~~~  发表于 2011-11-26 23:48
难得的一课!请问998兄,济柴的发电机组水平怎么样?  发表于 2011-11-26 21:16
非常清晰的指导。虽然不太懂,旁观顺便学习下  发表于 2011-11-26 19:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2011-11-26 00:40:14 | 只看该作者
           各位仁兄:承蒙各位厚爱,我的机组情况再作进一步介绍:
1、水温一直不高,散热器大,散热效果好,长时间运行水温在70-80℃,热车油压不低于0.3Mpa;
2、此机组配置不高,除了调速系统为电子调速外,水温、油压为仪表显示,无水温过高、油压过低保护模块,其上显示屏仅能显示每项电压,频率,电瓶电压,运行台时;
3、气缸压力暂时没法测量,不耗机油,无下排气,启动时有蓝烟,着一会蓝烟消失,运转颜色正常;
4、喷油器一月前雾化不好,拆检用校验器测不雾化且压力都不高于200BAR,购买原厂针阀偶件更换,雾化好,压力都接近标准280BAR:
5、振荡起来,忽忽悠悠,机器晃动,无法恢复,调低GAIN灵敏度就好,可运行,但启动不了220KW电机;假如不调整,停机再次启动,正常,负载均匀就没事,一旦负荷猛地减小,且空转时间长就开始震荡。
      我可把机组的一些照片发过去,供各位参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-11-25 21:59:24 | 只看该作者
2266998 发表于 2011-11-25 20:26
水温是多少?水温是个关键因素,水温高了,大载荷不稳定,这种不稳定在外载干扰下,可能会形成周期震荡,道 ...

请问??国产的散热器怎么回事?道依茨发动机好在哪儿?难道国产发动机过不了你这道关……
据我所知国产维柴、大柴、上柴……质量都比道依茨好啊……

点评

998同志:超过2000KW柴油机……是我姑娘和我侄子他们俩抢我的笔记本当时忘了关QQ号而发的,当时我在忙业务,回来就这样了。我认栽是我发的,当时对着俩孩子发火想想这次都臭大了!没有挽回的余地就认栽吧!才这样…  发表于 2011-11-29 19:55
阿拉喜欢你这个性格的,只是不喜欢那个说风凉话的,什么谁谁万能,有技术就说技术问题,说那些没有用的干吗 ,真说的时候又不开口,  发表于 2011-11-29 10:24
这能表示什么?干这行的v型八缸我都摸过了,就算我说错了在998大侠面前认栽!本人生来就是不服输!  发表于 2011-11-28 18:30
是你说的,  发表于 2011-11-28 10:04
超过2000kw发动机v型12缸是吧?  发表于 2011-11-27 18:07
大侠,调速系统是一样的,只是负载不同,我都有这两个调速器,设计过总体系统,楼主这个比较小,大的工程机2000千瓦,楼主的问题我后面具体分析了,但还是喜欢与你讨论技术,特别是细节,  发表于 2011-11-26 20:52
楼主的是发动与发电机组合把电能输送给工作电机,你说的是发动机与单泵或者是多泵组合把流量和压力输送给工作马达。言语不当请多关照,谢谢!  发表于 2011-11-26 20:37
发动机的问题不争论,你我说的不是一个东西,你说的是车机,阿拉说的是大功率工程机,上面说过了,是油田泵站的机器,谈的不是一个东西,没有可比性,楼主的问题我在后面回答了,有兴趣在那帖批评一下,哈哈,谢  发表于 2011-11-26 19:48
998同志把道依茨发动机吹得那么神,你想解放载重车上的道依茨发动机为什么问题不断呢?我呸!真不服!咱先不聊这事,先看楼主的问题怎么解决。  发表于 2011-11-26 18:37
楼下有话明说,用不着泛酸,也用不着说这些没有的玩意儿,我前面的技术问题哪里说错了?明示鄙人,不用玩阴的,你等人,见的不少,有事说事儿,骂人就明着骂,有啥不肯,阿拉看谁不忿,也骂,不你这样,哈  发表于 2011-11-26 14:33
谁敢与2266998大侠比高低,他是万能的,有发现他什么都懂吗?细看关于他的贴子就是没有他不懂的,机械电子,等等。有点象以前的田野,  发表于 2011-11-26 12:21
在你面前大侠不敢当,顶多是虾米级别。维修工程机械的修理工……  发表于 2011-11-25 22:49
大侠做什么的?道依茨的工程机,世界第一名牌,曲线非常稳定,特性硬,寿命好,石油站用这个,昂贵,其它场合用不起,在非洲只能用这个,不可能用国产工程机,散热器在非洲特别重要,不是德国就是米国的,  发表于 2011-11-25 22:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-11-25 20:26:44 | 只看该作者
水温是多少?水温是个关键因素,水温高了,大载荷不稳定,这种不稳定在外载干扰下,可能会形成周期震荡,道依茨对这个特别注意,散热器就不要国产东西,并且格外加大,

还有,你震荡周期时间告诉阿拉,短周期一般是控制器问题,长周期是载荷干扰,

另外,机器磨损情况告诉我,缸压现在有多少,喷油压力大约多少,

水温信号是怎么给的?

都告诉阿拉,说详细了,谢谢

评分

参与人数 2威望 +2 收起 理由
everfree + 1 很给力!
trilemma + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2011-11-25 20:12:19 | 只看该作者
2266998 发表于 2011-11-25 18:54
你好,兄弟你不容易,阿拉体会你的苦衷,我们在非洲玩大石油泵站的,所有设备都是世界顶级的,柴油机是道依 ...

         你好,兄弟!感谢你在百忙之中对我的困难上心,我是中水电的,专业是施工机械修理,在国内干了20年,央企难混,别人就不把你当回事,无奈,四年前到非洲在企业混。现在的机械设备都是自控的,机电一体化,故障现象多多,让我又很郁闷,好多问题问厂家,人家老说:技术问题,保密。只好上网求助专业对口的朋友帮忙。你很专业,我现把你提出的负载周期说一下:                                                                                                                                                                                                        系统负载主要是一220KW电机,启动电流800A,45秒转换为运行,空载电流170-200A;接着启动一75KW的电机,然后启动的都是小电机,启动完成后系统空载电流是200-250A,然后加载,载荷为冲击载荷,最大运行电流是350-400A。因近一段时间所破碎石料太湿,大约30-40分钟就为一负载周期;空转,空转时间一长就开始震荡。

       大体情况就这样,劳你费心了!