发表于 2011-5-4 14:54:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用的是信捷CX5-32T-E的PLC控制步进电机.步进电机不带任何负载,但,不是多步就是丢步.哪位高手可以分析一下原因啊!我是初学者,谢谢了!!!!  这是我控制步进电机的梯形图:

未命名.jpg (19.65 KB, 下载次数: 53)

未命名.jpg
回复

使用道具 举报

16#
发表于 2011-9-2 00:21:34 | 只看该作者
1,驱动频率适合不?步进电机驱动频率不能很高。
2,输出波形是否与预期的一样?用示波器测一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2011-9-1 21:41:23 | 只看该作者
路过学习。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2011-9-1 20:44:59 | 只看该作者
我只用过PLC出信号给步进电机控制器的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2011-9-1 19:26:43 | 只看该作者
一般来说不是步进电机的问题,干扰的可能性大
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2011-9-1 16:35:10 | 只看该作者
我们有一款产品具有失速检测功能,可以防止丢步的发生.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2011-5-9 23:13:37 | 只看该作者
回复 凡人一个 的帖子

也是一样,,是不是plc 的问题啊?>
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-5-9 14:32:26 | 只看该作者
回复 lyx4520 的帖子

用 PLSR 指令,不要用 PLSY 指令。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2011-5-8 11:12:38 | 只看该作者
回复 凡人一个 的帖子

我都是用plc的内部电源的,步进电机驱动器是用蓄电池供的电```

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-5-7 20:32:48 | 只看该作者
看看,学习了!!!!!!!!!!!