机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1841|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

导热油电动阀门--防爆

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-21 19:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教---控制导热油阀门  是否需要有防爆要求  谢谢
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2010-12-25 19:29:17 | 只看该作者
回复 dlp 的帖子7 L3 W' Y  C/ N' v  @6 y

3 O) I" S3 n9 j; d  S+ e0 Y做热油系统国家没有强制要求要有防爆要求,但做热油系统一定要安全阀设立在较高位置,并要调置旁通放气阀.不然可能会产生爆炸的危险.同时如果有软管的话,一定要用金属软管.阀门和管道、法兰要比较系统压力高一级。密封应用金属包覆缠绕垫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-12-25 12:35:14 | 只看该作者
力顶天 发表于 2010-12-23 20:51
" W( G5 \/ b1 w% _就系统本身而言,没有一定要防爆.
0 T# v4 u2 T  _
可否说得详细一些  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-12-23 20:51:31 | 只看该作者
就系统本身而言,没有一定要防爆.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:16:25 | 只看该作者
谢谢  考虑到环境不属于化工等存在易燃易爆等隐患因素   则采用无防爆要求阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-12-22 10:02:30 | 只看该作者
看你系统怎么考虑了,单独设立热站的,就不要防爆,可以按热油锅炉房考虑,有距离限制,. c. A8 U* x  u/ |' f! I' `8 T
不单独设立热站的,环境有防爆考虑的,比如化工,比如一些有防爆要求的车间,当距离比较近的时候,要用本安系统,这些都有专门规范,你看一下,就行了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2010-12-21 21:47:17 | 只看该作者
请高手解惑2 v8 k) V! Z; ~4 y$ q; _
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-14 18:41 , Processed in 0.052742 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表