一个简单电路图,菜鸟求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-20 12:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 AP0608224 于 2010-8-20 18:18 编辑
% K8 E6 p7 G* L- |7 u3 Q5 J5 ^
4 z5 R' }3 W0 c请问各位大师,上面是一个简单电路图,其中有按钮SB 、继电器KM 、右面那个是与三菱F2N的plc接口,看不懂的是Y01是要与com接一起,为什么这里和c2.2接一起?菜鸟谢谢各位大师了

电路图.jpg (8.17 KB, 下载次数: 65)

电路图.jpg
回复

使用道具 举报

16#
发表于 2010-10-14 11:22:16 | 只看该作者
先确定你的PLC是继电器输出的,然后在接,不好意思
, f8 n" U3 Q4 D# x( F$ g. `6 Y. L2 @1 v9 `. |' d* t% K
    小白飘过
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2010-10-13 13:08:48 | 只看该作者
学习了1 o' R" n+ C/ T; T, J
来这的 都是要解决问题,提高自己的 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2010-9-28 11:04:01 | 只看该作者
顶,wodexine佩服你,有素质
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-9-19 09:26:47 | 只看该作者
这是继电器型的输出,就是相当于一个小中间继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-9-18 10:08:29 | 只看该作者
三菱FX2N的PLC有C2.2吗?我没看到过啊!我真是见识少哦,应该多学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2010-8-29 20:39:30 | 只看该作者
我做过很多PLC事三菱的。但是揭发还真是比较生疏,但是看你说的COM1 的话是个公共点吧。你把C2.2改成COM1应该也可以的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-8-28 22:17:51 | 只看该作者
这种交流是非常好的!千万别骂街呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-8-24 15:27:09 | 只看该作者
先确定你的PLC是继电器输出的,然后在接,不好意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-8-24 15:25:14 | 只看该作者
小伙子,把C2.2改成COM1,放心的接