有一台双联泵型号:PV2R13-23-60    采用型号为:Y160L-4  15KW的电机。   
发现空载时电流为15A,负载时电流为73, 这样正常吗?运行三分钟左右用手摸电机感觉烫手。请问我的电机是不是选小了。
回复

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:51:01 | 只看该作者
先看看油泵有没有问题,在看看你的压力是不是调的太高,应该电机选的差不多。
zklyhx 发表于 2010-8-14 19:40



    嗯,我试试,要再换电机老板该对我发飙了,因为这是同样的两台
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:48:03 | 只看该作者
那现在的工作电流是多少?
我在飞 发表于 2010-8-14 16:47



    73A就是在我拆了小流量泵后测量的结果。因为液压阀块只有一个进油口,双联泵有俩出油口,所以我把小流量泵给拆了,就是把里面的叶片泵取出来,然后把小流量泵的出口给堵上了,之后就是这结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:46:15 | 只看该作者
本帖最后由 usth 于 2010-8-15 09:47 编辑

回复  12#

73A就是在我拆了小流量泵后测量的结果。因为液压阀块只有一个进油口,双联泵有俩出油口,所以我把小流量泵给拆了,就是把里面的叶片泵取出来,然后把小流量泵的出口给堵上了,之后就是这结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-8-14 19:40:16 | 只看该作者
先看看油泵有没有问题,在看看你的压力是不是调的太高,应该电机选的差不多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-8-14 18:12:20 | 只看该作者
本帖最后由 fastarrow 于 2010-8-14 18:16 编辑

我看的资料是选用电机功率=压力(MPA)×流量(L/min)/(60*效率)
计算下你的电机不够啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2010-8-14 16:47:55 | 只看该作者
回复  我在飞


    我把小流量泵给拆了,现在只剩大流量的低压泵了,
usth 发表于 2010-8-14 12:45



    那现在的工作电流是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2010-8-14 12:45:18 | 只看该作者
回复 7# 我在飞


    我把小流量泵给拆了,现在只剩大流量的低压泵了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2010-8-14 12:43:12 | 只看该作者
回复 3# CXFLBH


    热过载继电器是40A的   开动一小会就跳了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2010-8-14 12:41:25 | 只看该作者
回复 2# tigerguo1975


    额定电流时30   超了