电动调节阀的使用和维修 1安装使用注意事项
0 X- t/ J5 S1 `* t/ [新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。( J) m& L5 {+ w' }
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
. |0 g$ X1 n, H如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
9 B/ m5 h+ X& x+ Z(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
# Q' r# ~/ l( l1 M. _" U(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
6 z9 N, X3 O3 n5 ^' E(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
/ a5 M% W* h5 } S+ V$ f(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
5 l! b) o5 G5 a同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
# W$ y: n2 c) {! b(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
% Q8 u# f+ u' J1 Z(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
( s$ z1 r; l) w4 N& v5 z2常见故障部位及原因分析4 |( F$ e! B4 J6 m( p
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。% d9 w! _- e5 p- @
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
% d: x) u5 {9 I+ X% [2.1伺服放大器3 \7 F+ A l- i: G
伺服放大器正常工作状态时:0 b: `# h" f& A9 j5 ?' n
(1)无输入信号时,不应有输出电压。
- g$ [ ^* I3 C- U(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。4 ?/ `0 R1 S+ f9 l* d
(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。
, }$ V! V3 H5 i9 ~6 G若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:1 i6 m6 k* b- B# d+ T" J7 C
(1)前置磁放大器) _) R- n2 W9 @+ Q, Q
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:( `4 i) ~) D' p% d( b% p
A、变压器W101脱焊或损坏。
% T3 W% c, B, z x- |B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。& N" _9 D/ N l# r$ T) B9 U
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
. {. y! \2 w* SD、偏移电流不正常。8 z4 U5 ^. L% v; b( m' b k: g
E、交流绕组不对称。
9 D8 F _- Z6 Z# r% D②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:4 J% f3 _/ p0 `2 J; B' H
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
# y( {. `7 \, x( W0 {, T2 `B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。2 r$ \( [0 u t- J1 U' B
C、交流激磁绕组短路。
0 o# G* h7 W2 g; p9 Q/ w/ zD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。1 I; L' h" s, j
摘自:上海创新阀门厂 |