发表于 2010-6-28 09:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
<P p

这样一种情况:水泵需要安装在一楼,设备放在三楼,高度差20米。三楼的设备是喷水设置,但喷水压力有两种要求,

3 O6 |+ x- }4 l, L  ~

一种是喷水压力为0.2-0.3MPa,另一种喷水压力是1.5-2MPa,想请问各位前辈在这种情况下,能否只选择一个泵来满足

7 O2 V' H' B4 F. ~2 K: T8 W

这两种不同的喷水压力要求?

7 i+ n* r+ C9 _

比如我选择泵的扬程是H=(高度差20米+加上出口压力高度21米(2MPa))*1.2=50米。

7 I& c! u/ L) M- |7 a! d

有个疑问是我选择50米扬程后固然可以满足2MPa压力的要求,但对另一设备0.2-0.3MPa压力要求会否太高,此设备的喷水

' o) ?4 T9 u- _; d! a

压力必须是0.2-0.3MPa的,因为不想用两个泵分别增压,两套管道太麻烦,这样选择可以吗,影响大吗?若是不可以的话,有

5 C+ L! j  g& z2 |

什么其他的解决方法没?

回复

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-29 12:43:24 | 只看该作者
我那是高压水泵,可能不适合你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-6-29 10:10:09 | 只看该作者
你可以选择有线性比例的水泵,好一点的水泵。我这有,不过可能也太高。qq8197549045 u' W5 R% d3 D. f
nickboy3 发表于 2010-6-28 11:08

6 i9 H  [8 w8 {; h0 W9 c; v7 S8 z! r& O- A& G
0 d+ P2 m5 s$ {5 F% S3 \$ \
    你那的泵是什么牌子的,有资料吗发给我看看!可以发我邮箱283499695@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2010-6-28 13:06:33 | 只看该作者
有没有减压阀之类的,能调整压力的呢?
回复 支持 反对