我们设计了一个风冷系统,冷却器是发动机的中冷+油冷+水冷,冷却器的散热采用风扇强制冷却,现在发现工程师设计的冷却器到风扇之间的距离为350,导致设备的尺寸太长,而风扇的直径是900。请问他设计的这个距离合理吗?是否太大?若设计的不合适,那么这个距离怎么设计比较合适?这个距离的设计依据是什么?
回复

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2010-6-25 13:13:45 | 只看该作者
这个要做流场分析,瞎说的谁说都不对,要计算过才知道,综合平衡散热效率以后才知道,假如用以前人家设计的 ...
2266998 发表于 2010-6-25 09:58



发动机的风冷系统的确综合了许多因素,这个的确要经过计算和实验才能更准确些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-25 09:58:48 | 只看该作者
这个要做流场分析,瞎说的谁说都不对,要计算过才知道,综合平衡散热效率以后才知道,假如用以前人家设计的东西有些能用,但你新组合了的东西,要计算才知道,不是谁估计的,估计不解决问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:29:06 | 只看该作者
我觉得应该有一个设计依据,比如这个距离应该是风扇直径的百分之多少,我仅仅是距离而已。大直径的风扇和小直径的风扇,这个距离好像不一样。

现在工程师设计的这个距离过大,导致发动机的轴向尺寸过长,他不愿意修改,我想找个依据或准则说服他。

谢谢楼上的答复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2010-6-24 20:17:30 | 只看该作者
个人觉得他这个距离不算大,大也大不多,
拖拉机上的冷却水箱散热片,后面有风扇,参考这个距离,同比例放大行么?
没搞过这个 仅供参考