|
1安装使用注意事项
+ w6 b6 a) S: R- P新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
8 G$ i8 z4 q3 J2 f基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。' Z# O! @$ g3 p' Z G& g1 m& o
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:; e7 R1 |, B$ ^# p; b
(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 5 j7 P8 @6 f* _1 r! S; O& N0 n
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。/ g. X0 _0 S; Q7 r4 ~6 N$ V
(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
0 |* q/ o/ y% J# f, A1 g" ?/ @$ x(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
6 b5 N* `/ y% I4 t m+ y$ O2 O同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
: Q5 @0 @* k$ y, b7 y(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 & \. }, W2 B O0 \( A
(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
' s: E2 }7 V3 @2常见故障部位及原因分析: H u# z, p- U
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
3 h4 q# c) A+ c: l9 M6 ]不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
' O$ P4 ^5 H2 Y5 r$ S2.1伺服放大器1 G/ q! p1 z9 v
伺服放大器正常工作状态时:
/ U8 |$ F: M! d( V' ?7 s* l(1)无输入信号时,不应有输出电压。
, I8 s+ U1 N* C6 Y(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。+ S1 ~0 M5 M7 t3 w! `; y G0 J( _
(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 @+ _3 q& ]+ z4 N9 A
(4)输出电压基本对称。 n; R: t& c" \+ W4 R& j1 n: G
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:. P4 G/ ~2 c! n! |. \) g$ @
(1)前置磁放大器, c' c7 M( _) R- w; T/ W! U
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:% J* o8 K5 i, t5 B! m
A、变压器W101脱焊或损坏。
( l* ^; @6 M$ n8 Y+ f5 n# ~! I& m RB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。# P: M \( p/ I: ?: L% Y3 R0 W+ g
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
0 u4 ^8 m* K+ X- o9 f! i* {D、偏移电流不正常。4 c& j7 ]8 K0 k3 y: h- S* u
E、交流绕组不对称。! ^, N4 r9 c- C" t
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
8 f; R& T. w: k6 GA、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
! g$ D9 i$ D- o$ pB、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
; ]8 l, M/ B7 p' p5 T3 IC、交流激磁绕组短路。& a n* ]9 f2 |4 h
D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。( K1 Q }7 w0 U. m) T4 [, r
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。. T, E3 w0 p% a! U+ @
①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:( j5 i: }; I0 J4 O" b
A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。. J8 a3 B3 L/ R3 ^. c
B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。
4 Z& C/ v; g+ O D" V* y' S& C( I②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:8 _* w4 _8 t& R5 M+ X' d* P
A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。, E) f4 p6 C& Q
B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
: Y! N4 C A7 U) b' ZC、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。
+ m2 L3 [* N A/ x③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
& Z/ y) o b# Y7 R) Y# a+ zA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
* T9 H1 W0 p$ u e$ m9 s2 qB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
$ { s: {: i! Y! q5 UC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
1 g' Y! I! y6 p1 V% [③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:4 {, a$ o' J+ z' F4 c% a9 n! d
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。8 T; h1 f" p; f/ J/ s4 o; t1 i) _
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。: } _) e9 J, f2 r [5 J3 R9 ]; p
C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。7 w8 H+ b# O, a) \
(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
* V8 H, Z, Z9 U P3 l; \, A. y①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:4 f' r# R/ i) ]% \) Z! d& k2 e; B
A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
* \2 c& \& G$ uB、电容C301、C302被击穿。
# L3 Q/ z/ T7 j6 @8 u% t: x②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
7 f$ e; B0 m( w7 ~8 d" B4 `A、二极管D301~D308中有被击穿的。
7 o! i9 d# h9 ]. z7 \7 U" x/ AB、可控硅SCR1、SCR2损坏。
! o8 b7 u! o$ ?/ F( h1 O2.2调节阀
( A5 |# c3 C( H当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
; n2 D2 O, V& \4 m9 w7 _* N/ n①操作手轮感觉异常4 i, V3 K: @9 C( q4 f! U
A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。& @( P( ]2 N5 v
B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。) K. U& L) E- H3 M! V
②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。
' H9 a5 K% c" ~& ^0 }/ lA、系统接线有误。% O6 ^# n2 l3 C# t3 I: B& r! F& V
B、电机分相电容CD损坏。$ s+ ~0 d( Q9 }/ J& P: r6 k W$ `
C、电机接线开路。4 \. m2 W0 q2 S- `5 V5 _
D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
! b" n5 r/ T9 I- L% C9 ^/ D③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。' K- o% r+ o+ @+ ]( u
A、差动变压器位置未调好。
. a; n7 M \: D" }" Q, iB、二极管D701~D712中有个别损坏。
. l. ~2 z! H( dC、三极管BG701损坏。
6 F, Y) ~& A: R, D(4)现场使用时的其它故障。
6 V4 a4 G3 Q6 [# x9 |- }2 v①阀震荡、鸣叫。
: d, v8 o8 T! [: {* ]7 N; _A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
: I# v1 q8 J! R3 d' ^B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。3 v9 \3 N/ t6 ]. Z# F
C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
! b$ T/ q( t+ K2 ?' a5 ]公司:上海创新阀门厂& [4 q# ?$ s2 g C) X
联系人:黄殷- L+ d) K3 d: i# H, I
电话:021-36035511( n0 H6 w1 l0 I
传真:021-36031161, Q, {: W1 Z( P6 A8 B
地址:上海江场一路18号 |
|