机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5297|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

请教-电磁换向阀的电压

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-17 11:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们这用的24V的电磁铁,带通电指示灯,力式乐的。请问电磁换向阀的电磁铁在多大的电压下才可以换向?
回复

使用道具 举报

20#
发表于 2010-11-14 21:58:21 | 只看该作者
学习了,好多牛人啊,膜拜
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2010-11-13 13:41:35 | 只看该作者
这里有朋友问到了电磁阀的电压要求!我想了解一下这个电压是有什么提供的?- z/ r2 U- p& I
一般用什么电源电压稳定?
) M% \) J; B& ]$ f) ^什么地方电压不稳定?什么地方电压稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2010-11-13 13:40:06 | 只看该作者
24V最好,额定电压的上下10%应该可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2010-11-13 10:53:34 | 只看该作者
在力士乐样本中的技术参数中可以查到,例如:力士乐的伺服电磁阀4WRPEH 6此阀标准是24VDC,最小是21V,最大40V,最大脉动不超过2V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2010-11-12 19:51:10 | 只看该作者
上面应该是有注明的/     你用的是24V的    那就是24V 就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2010-9-3 17:59:23 | 只看该作者
最好24V,电压高容易烧坏线圈,我曾将电压最高用到30V,发热很严重,很快烧坏了线圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2010-5-7 22:56:24 | 只看该作者
个人经验电压低于十七八伏就不敢保证正常工作了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-5-7 11:37:42 | 只看该作者
24V高点低点都可以的。(相差不能太离谱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-5-6 22:52:25 | 只看该作者
应该最好是24VDC,这样比较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-12 04:55 , Processed in 0.051523 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表