机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4518|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

转速表的问题---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-2-17 18:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近刚买了个“智能数字转速仪”,传感器用的是接近开关,安装完成以后,转速表只显示“0”,没找出原因,请高人给与指点,谢谢!
9 k+ H; m, r4 m: N9 x- x: t连接如下图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2010-2-27 11:59:16 | 只看该作者
我的采样时间设置为5秒,因为轴的转速很慢,其周期为5到10秒,请螺旋线大侠指点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2010-2-27 08:26:51 | 只看该作者
楼主这个经验好.正是用电容隔直通交的特性.在这里,电容起旁路作用.把可能导致误计数的交流信号去掉." o; }( B% U( K; I
但根本原因可能是你的采样时间设得不匹配而导致的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2010-2-26 21:41:12 | 只看该作者
转速表的显示值不稳定,我在信号线和地线之间接了个电容就解决了问题了,电容起隔直的作用,但我不明白是什么原理,有人能指点一下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2010-2-25 12:14:21 | 只看该作者
再次谢谢螺旋线大侠,受益匪浅!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-2-25 08:54:25 | 只看该作者
螺旋线大侠的建议很受用,多多学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-2-24 19:34:25 | 只看该作者
建议楼主在用新东西之前一定要好好看说明书。这样才不会走弯路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:00:03 | 只看该作者
谢谢各位的答疑,今天终于弄好了,原来是接近开关选的不对,学到了不少东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-2-20 20:31:01 | 只看该作者
本帖最后由 cmx 于 2010-2-20 20:34 编辑
9 b, Y% V8 _2 R: ~  d) C$ i. j
# c4 {9 h' U+ Z, s8 ~* ^“不触发时输出10V,触发时输出10.5v”有0.5V之差,也就一个PN结的压降,换一个公共点再测一下。接近开关是有很多输出类型,给一个国内的NPN常开的内电路参考一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-2-20 20:12:50 | 只看该作者
另外,不建议用非齐平式(凸出)的开关,容易坏,要用齐平式(埋入)的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-18 19:10 , Processed in 0.054536 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.