毛细管的进口应接在蒸发器

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-29 16:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
冰柜盘管后制冷剂冲注量掌握不好会出现箱外回气管结霜现象,可放些制冷剂是回器管结露即可。盘管上部结霜下部不结霜属正常现象。在试机期间因箱内无有放置需冷冻的食品,箱内湿空气含量较低所以只有上部结霜,而下部用手摸有光滑感是正常表现,可以用毛巾湿水触及下部管,如果湿毛巾能沾到管子上就证明制冷剂正好够用,如果不沾或手感无光滑感,那只有查其他了。毛细管长度及压缩机排气量等。以上经验供参考,望指正