怎么选空气开关?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-6 18:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有台数控车床,机床总容量为15000VA,最大熔断电流为40A,主电机为7.5KV,请问我选择多大的空气开关比较合适?我现在配了个80A的空气开关,还配了个20(80)A的电能表,请问这2个都能正常用吗?空气开关是不是选大了?如果大了对机床会有什么影响?
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2009-10-19 18:58:31 | 只看该作者
空气开关大了电流太大了,我们30KW的电机才用80A的空开。$ A# D. S7 I+ S$ T
你选个32A的就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-10-18 15:24:07 | 只看该作者
空气开关是有点大
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-10-16 15:41:31 | 只看该作者
空气开关是选大了,后果如2楼所述。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2009-9-11 14:35:22 | 只看该作者
主电机为7.5KV?     这个是什么意思?不太明白,空开大了会只对短路起作用,不能对设备的过流起作用
回复 支持 反对