发表于 2009-9-2 22:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
公司的供电系统为三相三线制的,现在的数控设备需要独自接地,请问这个该怎么接地才能确保安全?是不是需要双重接地才安全?那样是否需要把三相三线改成三相四线?
回复

使用道具 举报

17#
发表于 2010-4-26 12:39:15 | 只看该作者
公司情况够特殊的!最少三相四线。没有那时公司没接线时没引过来吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2010-2-24 16:39:13 | 只看该作者
你去看看IT系统和TT系统的介绍会理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2010-2-24 15:31:40 | 只看该作者
如果变压器二次绕组接法为三角型,就没有中性线的,所以得先看他的变压器接法 ! U5 l5 E3 F: @6 y" D4 o  E% d
6 q9 C' S' r" Z2 u8 e2 E- s
不过现在正常使用的电力变压器接法都为星形接法,在用电端不能直接弄根线接地作零线,保险起见还是从配电室引过来,防止装有漏电装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2010-2-24 14:09:05 | 只看该作者
如果你们公司的供电变压器确是三角形接法的三相三线制,你接接地线是不具有保护作用的,可以选用三相三线制漏电保护器的,不过如果你们的数控设备中有用到变频器,可能会使漏电保护器误动作的。不过现在也有可以防止误动作的漏电保护器了,好像天正电气品牌中就有的,需要选用时注意了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2010-2-24 13:57:39 | 只看该作者
这个命题没问题的,3楼的回答非常正确的!(如果变压器二次绕组接法为三角型,就没有中性线的,所以得先看他的变压器接法是什么的?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2010-2-24 07:15:33 | 只看该作者
高手!不过没全明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2010-2-16 11:30:40 | 只看该作者
可以不用,也可单位可自埋地线,将所有机床在地脚螺丝处用5号铁丝相接,再通向地线即可.
: a; c7 o$ ~( Q% R* l) V  供电局为保证不同用户使用造成的负载不平衡,必须三相四线制供电.但对于三相本是平衡的机床而言,几乎中性线都不用,即三相三线用法.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-1-7 22:16:21 | 只看该作者
学习了,谢谢!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-11-19 20:53:28 | 只看该作者
这个命题有问题,二楼的已经说清楚了