安 裝 氧 探 頭 ( O2 SENSOR ) 注 意 事 項fficeffice" /> / @. e, w, J" r8 }# `
1 . 當收到氧探頭時,請檢查外箱是否完整,若有毀損請與供貨公司連絡
- L) s0 D1 x- r7 D; T2 . 取出裝置前氧探頭應避免任何碰撞或敲擊管身動作
& j0 c% V6 Q% k4 }3 . 參考及除碳空氣轉接頭分為 A.矽膠管用 B.銅管用(在內包裝裡面二種接頭均有),請自行判斷採用(裝置爐後氧探頭靠近我方為參考空氣接頭)
0 W! ~- x5 ?4 g8 j# D M! C6 X4 . 氧探頭端子盒信號接法如下 :
, M9 b; H; t/ U SENSOR T/C K " @' f/ t; U) X1 O' {" h2 n4 }$ }
+ - + -
1 X* S# [! P1 o. a! G* S SENSOR => 氧微伏訊號 T/C K => 溫度熱電耦 K” TYPE
) a+ L A& E! I* {5 . 信號線與溫度線,請使用隔離線為宜,並注意+ - 極性是否正確 ' I/ w# o$ J: P' ]0 p# Q
*6 . 插入或拔出氧探頭,以每分鐘為1英吋”(25.4mm)為宜,若否,會造成探頭陶瓷管破裂與不明原因之損壞,此種損壞將不在保固範圍之內(可在氧探頭外殼用簽字筆以1”作記號;利於插入或拔出尺寸控制) + P# e* l6 y0 O- v# t" y$ P& A
7 . 氧探頭前端須穿越爐壁,深入爐內2”~6”
3 U$ O1 W% B# C# j# Y) ~! c8 . 在無專業人員及特殊的機械設備輔助下,企圖拆解氧探頭,將造成無法預期
9 ~! q& U) X) g9 ~. s5 X1 w: s. i 的損壞 |