数控车床安装要求必须独立接地线,何意?---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-30 20:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请问这个要求一定要照机床说明书操作吗?如果我简单的用铁棒钉到地下1.5米深这样,能做地线用了吗?不达标会有几个方面坏处呀?
回复

使用道具 举报

13#
发表于 2013-1-4 19:44:00 | 只看该作者
我们厂的机床一直没有独立接地,不过用了5年了,没什么事啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2009-10-6 22:30:16 | 只看该作者
这叫做技术接地,是技术接地,不是为了安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2009-9-12 00:10:19 | 只看该作者
9# dorken ; U. f4 W) U* ?; s7 Y0 L
$ P! t9 z3 W4 |$ C

  {  o3 I2 q/ B/ `5 w0 F/ S! o现代数控机床的控制多以光纤和数据线进行指令的传输,而变频器工作时候产生的线路谐波是很大的,会对布置在一个柜内的数据线进行干扰造成程序的报警触发,避免干扰的办法为要对敏感器件如编码器等器件要做好屏蔽线接地,数据线要使用双屏蔽双绞线的电缆来工作,双屏蔽线要做好接地。机床的接地要保证不大于4欧姆,并可在变频器端增加滤波器件改善线路电压畸形波的产生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-9-7 23:55:00 | 只看该作者
本帖最后由 我在飞 于 2009-9-7 23:56 编辑
$ {# F% ~2 |( j' M1 ~
5 q3 n3 b  Z& a/ {  @5 t/ o1 Q数控机床必须有可靠接地!否则因干扰会出现严重问题!(如损坏数控系统、机床误动作等。。。。)
. S; X1 b1 B' a0 |3 W楼主的接地不能满足要求,请按接地规范设置接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-9-7 09:19:46 | 只看该作者
呵呵,我们做的设备和数控车床在一个生产线配套使用,如果数控车床接地不良,我们的设备数据采集狂乱,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-9-6 19:08:02 | 只看该作者
干扰是很严重的问题,整不好会死人的。
3 H1 |8 z+ t" W# G  x比如机床会失控,直接撞车,你说严重不严重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2009-9-6 18:36:35 | 只看该作者
数控机床多采用大功率变频器或伺服控制,出于安全和防干扰的双方面考虑,需要独立接地的,安全不说了,防干扰主要是防止外部电网的入侵干扰机床定位系统和本身因变频和伺服对外部电网的反向干扰,晕,一说到变频干扰 ...0 Y# R) F+ T5 G' _) p+ d
dorken 发表于 2009-9-6 15:31

3 o( q% t# r* q1 d8 \/ y) @为什么要打人呀?干扰有多么的严重?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-9-6 15:31:14 | 只看该作者
数控机床多采用大功率变频器或伺服控制,出于安全和防干扰的双方面考虑,需要独立接地的,安全不说了,防干扰主要是防止外部电网的入侵干扰机床定位系统和本身因变频和伺服对外部电网的反向干扰,晕,一说到变频干扰我就想打人了,难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-8-31 22:24:09 | 只看该作者
正确的地线要接入设备工作区域的接地网中,每个厂房在建设的时候都会在车间里布下接地网的,你只要用线或钢筋将设备的地角与离设备最近的接地网预留汇流排用螺栓固定或焊接就可以了,注意要保证地线的接头接触良好。