机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5993|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

如何避免水锤现象?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-6 12:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前,在四五星级的酒店中,应用有压式余热回收系统,如何避免散热器产生水锤现象?(指散热器本身结构上、管道连接、阀门选择)
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2009-9-15 14:05:44 | 只看该作者
查了才知道" p5 Y6 b: N3 a5 q! n

) X; t0 |- l8 _/ X" m  V水锤现象  0 e- z9 b" p1 V1 e
8 k1 I& J$ T" a1 G
    在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,为种水力现象称为水击或水锤。
: ]3 T, r# V6 [& [- [8 _  j  因开泵、停泵、开关闸阀过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起水锤,可以破坏管道、水泵、阀门、并引起水泵反转,管网压力降低等,所以,预防水锤发生极为重要,平时预防水锤发生的措施主要有以下几个方法:
& J( Q  k6 F5 f3 n  a.开关阀门过快引起的水锤:
+ Z- S9 o; e0 Q' o  (1) 延长开阀和关阀时间。
3 g) E: x0 R6 m  |2 o  (2) 离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。
- P! o3 {7 z$ k/ o0 w# x  b.泵引起的水锤7 ~5 T! O+ Y) `
  (1) 排除管道然内的空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。/ m* z& @7 _3 {9 S
  (2) 停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的不量倒流,吸水井须有溢流管。紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器。
5 ~6 d. |4 w+ U! F
3 {, @8 O! d2 H, h  Q5 @这样解决起来就容易些了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-9-15 13:31:57 | 只看该作者
这样的问题怎么没人跟,还是我自已解决吧
3 }! m; u: u/ r! s$ Y1.缓闭止回阀,效果挺不错2 @& i  p% S! V  m" [6 i1 r& q. K
2.电磁-液动缓闭闸阀(多功能节电阀),效果很好,消除水锤危害.,减少水头损失,节约电耗,
7 P  \- S- t  M& ]* K3.加装多功能水泵控制阀及吸纳器
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-9-11 22:10:38 | 只看该作者
这种东西是分级压力控制,属建筑使用的,有规范,一看就知道了。这种东西不属于技术问题。- K1 K7 d+ g+ ?+ T
过街蛤蟆 发表于 2009-6-23 14:27
我公司用汽管,从锅炉到设备分级压力控制十分简单,装有疏水阀,水锤现象明显,如何减小呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-9-11 22:04:15 | 只看该作者
本帖最后由 小隐志成 于 2009-9-11 22:11 编辑 , v. `5 o2 @( x6 m$ v% T1 X
! i, E, n* ?3 \/ |* A
这个问题太有用了,我公司检漏灭菌柜加热蒸汽管水锤现象明显,所引起的震动常造成管道滴漏,正无法解决,希望行家指点指点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-7-22 16:56:43 | 只看该作者
我的意思是往后一缩就可以把泻压口露出,泻压后活塞返回。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-7-22 16:53:42 | 只看该作者
在某个部位加个活塞,压力一高就往后缩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-6-23 14:27:06 | 只看该作者
这种东西是分级压力控制,属建筑使用的,有规范,一看就知道了。这种东西不属于技术问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-6-23 14:12:38 | 只看该作者
估计从换热器本身考虑有困难,管道连接可以考虑加一节软连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2009-6-23 11:13:41 | 只看该作者
只能及时排水,可设计成自动排水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-24 22:13 , Processed in 0.052225 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表