980TD限位开关 参数是几号?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-15 11:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的机床超程限位很大,不知道在那号参数改呢?系统是980TD
! y# N5 D0 q! o$ W2 J: p
1 A& U, D, a4 ], _6 k6 |谢谢!
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2009-4-30 01:35:17 | 只看该作者
参数172号,左数第五位“MESP”设为1可屏蔽急停信号,修改前需先打开参数开关,并在录入方式下修改。$ s* ~7 e: u" x

# C9 ^& e" P# `1 E- |! d# k这些在系统说明书上都有的,仔细查阅就能看到。, ^. B! c0 E' v; w; G

6 g2 i' Y1 u- ?8 S$ e" ]- o! c如果还需要其他帮助,可再联系我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-4-15 22:02:04 | 只看该作者
或去广数的网站,查看上面的说明书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2009-4-15 19:38:41 | 只看该作者
我的机床超程限位很大,不知道在那号参数改呢?系统是980TD
: D5 D3 m9 d& n& `linguo666 发表于 2009-4-15 11:58

* @5 \: o. Y; I% b& M& \) T' [( v  ^' p& k( x( J
去gsk.com.cn问,上面有专人解答问题的。