怎么更改实际位置与指令位置的报警阀值?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-21 10:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FANUC系统,实际位置与指令位置的差值过大会报警吗?阀值能更改吗?如能,怎么更改?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2024-7-21 12:37:32 | 只看该作者
在FANUC数控系统中,确实存在对实际位置与指令位置差值过大的监控机制,这种差值如果超出了一定的阈值,系统会触发报警。这种现象通常被称为“位置误差”或者“跟随误差”,它反映了伺服系统在执行运动指令时的实际响应情况。
  d" V  S: n" S/ n1 L3 n
; m1 {* z. m% F4 E* v; G+ M' b7 w当位置误差超过预设的极限值时,FANUC系统会触发相应的报警。例如,报警代码410通常与位置误差有关,它表明在静止状态下,位置误差超过了设定的阈值(通常这个阈值由参数No.1829定义)。如果在运动中位置误差持续增大并超过另一个阈值(通常由参数No.1828定义),也可能触发其他相关的报警。
! ^& n. U4 J* x+ ^# S' R/ _在FANUC数控系统中,调整实际位置与指令位置差值(即位置误差或跟随误差)的阈值通常是通过修改系统参数来实现的。这些参数控制着伺服系统的性能和错误检测的敏感度。以下是与位置误差报警阈值相关的两个关键参数:4 E' f% V7 f2 ~, O

& E& v0 _, ?) {- ~" |* e% m! @' I1.参数No.1828 (P/S): 这个参数设置了在伺服轴运行状态下的最大允许位置误差。当实际位置与指令位置的差值在运动中超过了这个设定值,系统将会触发报警。默认情况下,此参数的值可能设置得较低,以确保机床的精度和安全性。
% w) I5 H; f5 A4 Z' o2. 参数No.1829 (P/S): 这个参数则设置了在伺服轴静止状态下的最大允许位置误差。如果在静止时的位置误差超过了这个阈值,同样会触发报警。
% l  X8 P; d8 B, P
8 q1 j+ y- s- V$ r5 s9 J- N% _0 M要调整这些参数,一般需要按照以下步骤操作:
/ E: X* V( V; P# q5 C首先,确保机床处于安全的状态下,然后进入FANUC系统的参数设置模式。这通常需要在MDI(手动数据输入)模式下输入特定的代码或通过系统菜单访问。
# e  |7 }! U7 B, m6 O在参数列表中找到No.1828和No.1829,它们可能位于“伺服”或“位置控制”相关的参数分类下。
7 J  r; w" E( ~6 ~! S修改这两个参数的数值,以适应机床的具体要求。通常情况下,增大参数值会减少报警的频率,但同时也会降低机床的精度控制;减小参数值则相反,会提高精度控制但可能增加报警的风险。( K0 m# M# p/ r0 B) k
修改后,记得保存参数更改。
" J, h# a/ \+ u1 T7 w3 _

点评

大侠回答的太好了!!!!!  发表于 2024-7-24 07:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-17 08:36 , Processed in 0.049978 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表