机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2040|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

增压罐 压力不稳定

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-1-15 18:01:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,增压罐连着一个电机,不知道什么缘故,电机一直一阵一阵的工作(水没有在用) ,电机工作时,压力表压力上升,当电机停止工作时,压力表压力开始缓慢下降。大家知道什么原因吗?有什么解决办法吗?

image.jpg (1.1 MB, 下载次数: 76)

右下角是电机

右下角是电机

image.jpg (914.5 KB, 下载次数: 73)

电机工作后压力表压力

电机工作后压力表压力
回复

使用道具 举报

12#
发表于 2024-1-16 16:42:54 | 只看该作者
从现场的照片来看,不像是有外部泄露。因为如果外漏的话,现场底面早就湿了一大片,你们早就能发现。
内漏的话,要么往下游用水的部件漏,要么往上游的水泵和自来水管里面漏。
下游漏水也会在漏点附近湿一大片。漏点都好找。
排除掉这些好找的漏点,那就基本上能确定是往上游方向的内漏。解决方法就是在水泵和储水罐之间加一个逆止阀。注意流向,逆止阀装反了,水泵的水打不出来会憋爆水泵,或者烧电机。
这个逆止阀还有保护水泵的作用。万一下游的压力突然增大,没有逆止阀,水会倒灌进水泵里面。水泵就会被损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2024-1-16 11:56:59 | 只看该作者
大家都说是漏了,我觉得也是这个情况仔细找一找漏点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2024-1-16 09:14:41 | 只看该作者
这个罐里装的是水?这个方式由于水会占用气体的空间,导致罐体的容积因为水的进出变化很大,所以气压变化会比较大。
像这种高压力,水容易溶解到水中,久了罐里面全是水,会导致空间进一步变小,气压变化更大。
所以这个罐只能当缓冲用,不能像储气罐一样存很多高压的水。
还有储气罐前后不是有开关吗?压力到了关掉了,然后开关各个阀门看下是哪里漏水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2024-1-16 08:45:38 | 只看该作者
本帖最后由 wayyhlp 于 2024-1-16 08:50 编辑

没有单独的止逆阀,水泵自带的止逆阀漏水,而且我看这个泵像螺杆泵,里面都不一定有止逆阀,全靠螺杆和橡胶套的摩擦密封,所以密封不好。可以单装一个止逆阀,或者装一个电磁阀,电路和水泵接到一起,水泵启动电磁阀打开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2024-1-16 08:35:45 | 只看该作者
漏了,
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2024-1-16 08:20:01 | 只看该作者
漏气
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2024-1-16 08:17:37 | 只看该作者
本帖最后由 热青茶 于 2024-1-16 08:33 编辑

这像是无人值守的空压机,你说的情况是正常状态。由压力开关控制,压力高了自动停机,压力低了自动启动,使气罐内一直保持一定的压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2024-1-15 20:14:15 | 只看该作者
装个变频器就能稳定压力,变频器加泄压阀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2024-1-15 20:02:59 | 只看该作者
储气罐。有泄漏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-13 01:40 , Processed in 0.055021 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表