一台设备上可以急停按钮是0类停止,安全光幕是1类停止吗?要求符合安全规范。7 v/ q% A) j5 _8 ?
能否实现一个快的“1类停止”和一个慢的“1类停止”呢?符合规范,是伺服机构5 A4 v8 z8 Y' m- ]9 M+ c/ e1 N# L% ~
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2023-11-2 09:04:37 | 只看该作者
大点的品牌伺服,甚至变频器都内置有这个功能,停机的几种方式,只要伺服本身没报警,就可以选择OFF1  OFF2   OEE3 不同形式,不同速度的停机,再不行有PLC的话,编个程序控制不同停机速度和停机时间,这个电气工程师应该都会
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2023-6-9 11:05:31 | 只看该作者
本帖最后由 changzheng 于 2023-6-9 11:07 编辑
! z% y  `  k# e6 L( U2 m! ?
东北制造 发表于 2023-6-9 10:21
# z$ m. J, b& ?9 \9 c8 O(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
' p6 Y4 d3 F. `/ H. k! L‘0类停止’,是设备运行中不可 ...

6 }) V# t* C) @那么能否实现一个快的“1类停止”和一个慢的“1类停止”呢?符合规范,是伺服机构
; T  l5 W) d- P2 r( j  E; |: S7 A. u# D
" s& U+ ^" T, c. R
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2023-6-9 10:21:52 | 只看该作者

. f7 `$ T9 N7 ]$ K! R(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว7 e/ P7 w8 l& }& M) \- X
‘0类停止’,是设备运行中不可控的停止!