发表于 2022-5-21 22:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
液压系统中用了一个压力传感器,液压系统压力0--300bar,单片机输入的程序也是0--300bar,但是我选了一个量程0--400bar,4--20mA的压力传感器,想问一下,这样用会出现什么结果,显示的压力值还会准确吗
; u* t  K% X! Q0 `. R; I
回复

使用道具 举报

16#
发表于 2023-9-30 12:33:27 | 只看该作者
hoot6335 发表于 2022-5-22 02:10( m. d, r9 J2 H$ Z- s  f# |9 [
这种输入和输出都是线性关系,程序不改也没事。当系统输入压力是300bar时,电信号达不到20mA而已。1mA对应2 ...
- T( `5 h0 f- z) u& ^" u$ i: g( t
大佬,久违了,( m* a5 o2 r6 T% @' l
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2023-9-30 04:08:24 | 只看该作者
对应设置改就可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2023-9-15 10:27:54 | 只看该作者
4-20mA是输出信号。这样用的话400的压力在单片机上可能显示300
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2022-5-22 21:49:14 | 只看该作者
应该是对的系统要求300,原件选400没毛病!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2022-5-22 12:09:41 | 只看该作者
凯思特 发表于 2022-5-22 10:02
+ E! Y* z& w, L& m请编程人员调一下程序就行了
; {3 z9 s: m/ J  V. C# }
嗯嗯,收到。
* }# h3 F* h- l. [/ f  |8 C
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2022-5-22 10:02:49 | 只看该作者
请编程人员调一下程序就行了                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2022-5-22 08:54:03 | 只看该作者
人生绚丽 发表于 2022-5-22 07:522 Q9 {$ M4 w# T8 r5 V0 W
这个225bar,是怎么算出来的?
! ]& o- q3 K5 g7 f
漂亮,谢了哈,终于解决我的疑惑了, u* I$ |5 S4 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2022-5-22 08:16:55 | 只看该作者
调一下软件设定值应该很简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2022-5-22 07:52:20 | 只看该作者
702736 发表于 2022-5-22 07:006 i+ _* J% k  s$ P4 W  ]6 S' @  F0 z
错!错选传感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。  Z* q* p' T6 t. [  k+ D; F! v
当系统压力300bar ...
' r9 G5 [) L2 \: @0 K
这个225bar,是怎么算出来的?
* |+ p* t2 k6 J

点评

按错选的比例,300/400,显示值=实际值*300/400  发表于 2022-5-22 08:15