机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8235|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

3KW三相风机可以用变频器频繁启停或调速吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-1 22:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
风机是三相3KW的,转速为2900R/min;工作模式为,运行N秒(N=6~20秒之间),停止M秒(M=4秒~3分钟)
请问:
1、在停止期间,可以用变频器将风机完全停掉吗?(减少工作噪音及能耗)
2、如不能完全停掉风机,可以用变频器将转速调整至较低范围,以减少噪音和能耗?
3、如此频繁的启停或调节转速,电机的寿命或变频器的寿命是否会很短?
回复

使用道具 举报

18#
发表于 2022-9-23 13:23:26 | 只看该作者
现在有一种无电弧继电保护电机控制器,代替电机启停开关,可以频繁启停电机而无任何损坏,这种电机控制器具备检测、保护、控制、编程和通讯功能,可以设定程序控制电机启停。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2022-9-23 13:10:20 | 只看该作者
可以用无电弧继电保护电机控制器代替现有电机启停开关即可做到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2022-9-9 22:32:04 | 只看该作者
本帖最后由 大白小白 于 2022-9-9 22:33 编辑
情人泪 发表于 2022-9-9 22:15
最后我自己做了个阀门,用气缸来开合,也挺稳定的,没出过什么故障!

这种气动蝶阀,插板阀,都相当于标准件了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2022-9-9 22:15:44 | 只看该作者
|大白小白发表于 09-09 11:23lz最后如何解决了?
最后我自己做了个阀门,用气缸来开合,也挺稳定的,没出过什么故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2022-9-9 11:23:02 | 只看该作者
lz最后如何解决了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2022-9-8 12:29:43 | 只看该作者
同创达-叶工 发表于 2022-5-4 09:11
如果实在是太过频繁的话,还不如换个思路,让风机一直开着,但是加个风管,并且在风管上面加个换向阀,频繁 ...

换向阀更贵了。
而且风机不停,换向阀关闭,还要给出风口找一个通道,否则对风机电流有影响。

点评

“换向阀”可以只是插一块铁板,且一般会在进风口加以调节  发表于 2022-9-9 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2022-5-5 09:47:08 | 只看该作者
变频器就是在一定范围内无级调速,完全可以实现楼主的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2022-5-4 09:11:30 | 只看该作者
如果实在是太过频繁的话,还不如换个思路,让风机一直开着,但是加个风管,并且在风管上面加个换向阀,频繁的启停风机改为频繁的切换换向阀不是更好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2022-5-4 09:09:33 | 只看该作者
顶顶.......
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 01:18 , Processed in 0.056967 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表