机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6021|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

翅片冷却器紫铜管断裂原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-12-19 20:48:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们有一设备上使用了翅片式冷却器,冷却器为空冷式冷却器,也就是说热流体(压缩空气)与自然流动的空气通过对流对热流体进行冷却,最近出现了冷却器列管的紫铜管出现了断裂的情况,如图片所示。

空气经过空压机升压后,通过连接管到达翅片冷却器,紫铜几乎为纯铜,在有液态水的情况下不应该出现这样的腐蚀呀?







回复

使用道具 举报

21#
发表于 2021-12-25 10:48:52 | 只看该作者
不错
回复

使用道具 举报

20#
发表于 2021-12-25 10:22:50 | 只看该作者
sunbetterwu 发表于 2021-12-19 22:18
百度搜了下,铜铝搭接会产生电位差,这个事情你的找做个冷却器的厂家解决咯

铜铝搭在一起,电化学反应,好像应该是铝先被消耗(腐蚀)吧,铜比铝的化学活性低。

非化学专业,靠高中知识纯瞎猜。


回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2021-12-24 12:56:55 | 只看该作者
建议用不锈钢管,一劳永逸,考虑换热效果可适当加大

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2021-12-24 09:48:45 | 只看该作者
晓昀 发表于 2021-12-20 12:47
设计:外径10mm,内径1mm,最大工作压力1MPa,介质为压缩空气,工作温度不超过150℃,工作环境温度:-20 ...

外径10mm,"内径1mm"
这个是笔误 吧?



回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2021-12-22 11:51:08 | 只看该作者
如果流速过快,很容易气腐,特别是在拐角和变径处。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2021-12-22 08:02:38 | 只看该作者
感谢5楼大佬的解答,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2021-12-21 13:26:28 | 只看该作者
晓昀 发表于 2021-12-20 12:47
设计:外径10mm,内径1mm,最大工作压力1MPa,介质为压缩空气,工作温度不超过150℃,工作环境温度:-20 ...

温度具体多少啊?加压130度的话不适合铜管材质的,我们都是碳钢管或者不锈钢管焊接的,壁厚2个厚的管子,这种换热器还要看具体使用环境的,
不过你可以问问供应商,我们有时候坏了就请人拆下来在焊接一下,选个大品牌的也好一些,我们一直用奥太华的,质量很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2021-12-21 08:45:37 | 只看该作者
铝铜连接处有反应,一般是最先腐蚀的
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2021-12-21 02:20:58 | 只看该作者
感谢5楼分享,给赞!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-14 05:43 , Processed in 0.061363 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表