' e+ |6 @. [8 a6 C0 }集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理 4 h7 P5 B' [! ?, ~7 g
变频器故障对策
' e( Z4 b4 d% l7 Y1 引言
8 p8 O% L  W0 q! t/ V5 A7 O福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。
: `* w1 p* d3 v7 z, h2 安川变频调速结构及其工作原理' p) W( n7 P' ~
根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:
' Q, u  X* Z8 |1
( M5 l) Z8 J; U" b" h& d整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC
5 n0 v& t/ t7 E5 ]6 n7 X+ D22 ^3 n9 L6 f/ a) p" S0 h$ G* s# a
充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。- T7 S' S1 T9 }0 |- s, k. K9 w6 i2 A  o
3
4 P8 e; y+ Z& J- L旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。/ U0 I$ ]% O1 {5 ~3 f( u5 m
4, ?# z* i- F, k  E
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。
6 r6 [6 {* j  H/ M) i( c2 v" ]5$ t& U# s: f% E6 n2 O
充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。- v$ |8 J7 x4 b7 ?3 e9 R
6& w9 |+ o5 X" z( V
逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。, n8 B, a3 p( g# \
7 IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。
5 w/ A0 h/ o$ T7 I8
0 S9 A4 M8 B5 X! h' [电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
: f# o5 q$ n% y/ q9
: n6 P9 ?% E1 j7 t- \主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。5 {9 T. Y! h/ t5 x! L/ d
10+ D/ q& L" G' _7 u" d
驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。
( l6 `  v  x" ]9 W6 r11* [; m4 F/ Y" j( N( D1 x
速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。* ^' @4 k# B/ u& e" d$ b4 X

7 Y. x5 `% E# G9 j7 o: m' x12 I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。, m- D; D6 Q, O# L5 N
        3 安川变频器常见故障分析与处理
+ Z6 \+ T  P! Y6 s/ A5 `- G
7 M! |- |6 k4 A安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:" d# X% P6 J5 g

; g3 c7 k/ @' p1 b& c+ A& l+ S1# g+ f1 ~& }8 x/ ]8 u
变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:) O7 S) i. t) p7 g0 ?& }0 F

; e; d1 n# ^9 Q' l2 i8 J3 u5 G- s: H4 r/ }/ }
加速时间是否太短;
- S- \7 o" A5 ]; I0 b4 }8 j7 ]$ A
: z# a8 f% [8 e6 x7 I$ q* ~7 z5 g8 Q; R2 y$ o! g
力矩提升参数是否太大;
/ J# C, V" W5 Z! c
# C( a) Y! i7 d% G2 `7 A
% K8 G1 O9 S, Z2 W负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;
, |, W; K( S8 ^4 B0 P5 c
0 l5 _4 y5 W3 H8 ~ PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;
) s: F3 E9 L5 `/ `- y2 o: f1 N" E- t3 t- t- Y" V9 q- \" R3 P
1 K; F7 }3 n; X$ `7 j  F% d
电流互感器是否异常;
6 ~, u; z- p# q1 j4 E( R& x7 w" ~
6 q7 h% ?# t  q; y& e
0 M6 b( y, C/ f9 M0 G主功率器件IGBT是否异常;
( l- D4 X+ X$ h0 l7 V( |/ g9 t
: R+ z( S" _1 C/ G3 V
) m% E5 k- R5 @4 I* Q! ]1 ^# F) k如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。
# N: ~+ l- _& P% p, M! }( n1 W% Q0 U% j7 d" y
20 ?. A+ E& t) k; W* I
变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:
& }* Q4 Y( u  h% `( y" u6 S  }0 C+ V# u" @  G2 R
/ m/ o4 N$ [' b2 V& x4 _6 f
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;  M: e) Z* {6 m+ k4 `/ R
: A, v& [, L5 K  a( R

6 T2 f; Z/ ~6 H7 A电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;: B1 [, R/ q, n4 `8 h( I( v

& s- `. v& z3 m
5 C! g* t; w' X; B; k: }6 _电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。( P* }6 U  Q' C1 S

) D9 C: ]2 _  w' O& E不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。
3 S/ y6 l. Z+ X7 ^9 @1 [) }. `* F2 q  n
3
" h' p' u5 V+ Z$ ~* q7 Y变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:
0 O" C) |, r7 w2 |" c3 x8 Y/ E* _3 t2 Y) ]; G7 \

6 ~$ J  ?3 c" Y6 X/ a  d电机绝缘不好或三相相间不平衡;& o% G' a% Y( S- y" L: @+ n# |
+ }* S+ B3 M$ Y2 T  ]

" C  T+ k; I% d8 j' E  G2 y变频器异常,主要为控制回路部分。* g) i4 n2 f) L5 K8 ^0 H- S* ]
- }2 ]) L) m& ^% O" ^- Y8 w3 T( b. s
4
- j( s: @/ m/ g' \4 W变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:
. T$ p* O. d" t4 v  M2 c
# D: H. L  I; Q0 j
" A- I/ x- `( W* W& S% {: `+ ?1 N变频器柜内部两套风机是否异常;% j4 q# p0 S5 U+ p4 q; j9 O
6 M6 Q5 ]: C! V5 s4 d
5 i6 w" B% ]+ z! t
环境温度过高否;
# F; }- c2 c" j( D# J
% \- x& M/ z, f! v9 T7 M# G0 J: c# A1 X  K' j" C
频繁过载否;
* k: m2 S# Y1 `" z  U& h5 w' y6 l* j2 f# X: f- {/ Q
8 I: x( ]- `1 G9 X8 k
热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。
: r* U& y% ?' r% [; C6 i' @8 @9 P# p& m! e: ^. S
5. h- o- n! j7 d( H: `0 H( j: H0 g
变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。! H$ t1 a! }3 W0 T
: P; `" k, W, |4 W* R
68 j  o3 d! z/ d- h0 W/ j7 W
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:
9 z+ o! o7 ?* H% B) L0 Q) I4 t# ?2 P# `- ~

' c1 O8 s8 T! G% d9 o9 s能量回馈装置异常;
# g8 i' u/ k5 `$ e! a9 n/ t9 T* g4 ^$ F" W1 [- O7 z5 o# e' K) R
- [; r, O% w" F) y" P: `
驱动板检测异常;; G0 Y5 L3 _* N' s2 f' H! \8 E
" h& J# O5 U& D% S$ {* }
7 f  I! y/ A# S/ {- o& u
若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。! y9 M/ `1 V2 {+ H- J4 d

3 M) G8 `! h) d7 K' B: u- u7
6 Q! p4 ^( A: I" t+ [0 Y变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:
, q4 D1 u8 _( P9 `2 q1 L+ v7 Y* @- H2 M; e7 |
如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。% |3 u9 v& j  ~5 |7 S+ y# p! |

2 W# l, g  M( R6 i# R8 ?9 [2 z其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。$ {0 Y* L. _/ h/ ~8 e

0 G' _: |8 O& v  S  Y. Y% m8
: c; z; Y- q0 w" X变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。7 `" A" r* J' s9 \9 j2 k5 ?* e

" P3 ^* q2 [$ c8 Z  U, K; K& Q; l8 b9
2 W) `2 T; N' u% T  {; f变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。
( D4 F2 |( h4 q* \. Y9 I) S( U2 U        4 结束语
9 P. l3 [3 k9 W8 d8 p5 M8 t4 M1 ?6 e$ J( T1 ?* m! i( O
采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。2 |! L+ K8 W0 T# G

3 a' j/ t4 g( k( n- C; z0 w, \% a
- L8 r. [/ I. F9 ~& Y+ _
0 q: p: V3 j  j' M8 ~
[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-15 07:21 , Processed in 0.060138 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表