网线接100W灯泡

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-28 22:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
晚上要接一个等100W灯泡照明,有旧网线,4根芯线拧在一起是0.25平方毫米,能承受电流1A以上,100W应该没问题。有说绝缘不够的,各处线不发热,应该绝缘还可以吧。
回复

使用道具 举报

16#
发表于 2022-1-10 14:15:46 | 只看该作者
这,用网线接,不能听个响吗?信号专用线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:16:50 | 只看该作者
单根网线接的200W白炽灯,没有发现网线发热,灯头和灯泡发热。库存的白炽灯用完了,工作也结束了,线缆也拆除了。没有后顾之忧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2021-11-30 21:24:25 | 只看该作者
使用没问题,安规通不过。自己有数就行了,就好像用透明胶带代替绝缘胶布。

点评

定性是:线之间的绝缘层太薄,易摩擦击穿。做到心中有数:主要是想听一下大侠们定量分析,当HDPE薄到多少时会击穿。  发表于 2021-12-1 10:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2021-11-30 10:27:59 | 只看该作者
热青茶 发表于 2021-11-29 10:43
* b9 S! J+ q+ t; ]承载可能没问题,但肯定不安全。
, I7 g7 l6 L' T* z
对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。——0.3mmHDPE绝缘电阻500000欧能达到吧。

* e; o  s8 ?9 o/ G+ n
  Q9 \; M! \" D1 w7 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2021-11-29 20:16:00 | 只看该作者
主要是耐压问题,线之间的绝缘层太薄,易摩擦击穿
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2021-11-29 19:55:21 | 只看该作者
内绝缘层可能为HDPE( 高密度聚乙烯high-density polyethylene),体积电阻率>10^13欧*米.0.3mm绝缘电阻可以达到3*10^9欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-11-29 17:45:30 | 只看该作者
楼主安全防护要做好,触电就危险了啊!

点评

谢谢提醒,接了漏电保护插头  发表于 2021-11-29 19:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2021-11-29 10:43:23 | 只看该作者
承载可能没问题,但肯定不安全。

点评

网线是几伏的信号线,电源是220V的,电压不一样,耐压完全不一样,材料标准会一样么?要通电,铁丝也行,何必一定要铜线。说的是安全,仔细了解消化下安规。  发表于 2021-11-29 13:02
肯定不安全——定量分析一下1.铜线截面积可以量出来,0.25平方毫米。2.单根线径0.9mm,绝缘层厚度单面0.3mm.连续使用十几小时,用红外温枪打,没有发现温升。对这根照明线还有可能出现哪些安全隐患呢?  发表于 2021-11-29 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-11-29 10:07:12 | 只看该作者
网线内部8根拧一起党一根线用,一共用两条网线,耐压安全性好一点。

点评

耐压安全性好一点——是的。  发表于 2021-11-29 10:47
回复 支持 1 反对 0