& \4 O. P4 I8 _9 I9 x" k0 @6 I      机械专业的人,跨专业去学习,没有专业基础,学起来比较费劲,也会遇到很多专业人士认为很初级的问题。我就遇到一个很初级的问题,自己也没想明白,来请教专业人士。) r) w* P# K* I1 M9 p4 K  N' G

3 P+ d  e' @3 I       问题描述:输电线路或者架空线路,一般都要在线路的杆塔上设置防雷装置,同时还要设计接地装置。尤其在高压输电、雷电活动频繁的区域更是如此。如图所示,架空线路铁塔上设计了接闪线(避雷线),当有雷电时,产生的雷电流通过接闪线、引下线、均压环、接地体(接地电阻)等将雷电流传导至大地。6 s+ p. ]9 a, ~6 C4 q2 }9 d) h
& _; B& l- G2 v! D4 K

$ O9 y$ {- ^3 i. X
# B) I: F( {1 m2 c, `' l
5 N/ l7 C, t9 f: A
$ {$ F0 z2 E0 Y
  Z0 f3 m; l9 T6 w  V5 p5 X% i

/ w# |* |6 q2 d' q; ~
4 M' F5 \8 W0 j8 ~

/ g4 |) _3 ?( R" V0 Q( ~0 i- _& }* j. z. z/ E- P! O+ ?4 V0 p
      不明白的是:  当有雷电流产生的时候,希望阻碍雷电流的电阻越小越好,那为何还在接地装置中要设置接地电阻呢?不设置接地电阻,那么接地电阻就是零,这岂不更适合传导雷电流吗?这样理解为什么不对?请教专业人人士。4 H$ ?8 x1 Y% q' G
; P( y( l  m- c; U4 }9 B3 K

4 ]  P4 }" U* z8 l% L# Q6 o5 B( Z5 Z8 |9 M
回复

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2020-2-17 10:54:07 | 只看该作者
702736 发表于 2020-2-17 08:399 _3 d3 _( a! J# k
感觉你还在牛角尖里挣扎,就再说点。
$ T2 X8 W( Y" X! v: T, Z; F  C  N在这里当然是越小越好,0欧姆最好,但这是理想状态,是不可能实现 ...
+ X4 K6 p/ q& Z+ F) n
回过头又翻了一遍书,还得前后知识结合起来理解,再结合你给的第二段话,立马明白了。多谢指点!0 p3 g5 i7 e+ M, H
$ s8 j4 l0 O2 D$ {, u0 a& |, a

" E! t* M. g' y$ [: Z1 a; @

点评

呵呵,平时要多找同事辩论,促成严谨和发散的思维习惯.  发表于 2020-2-17 11:35
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

15#
发表于 2020-2-17 08:39:09 | 只看该作者
晓昀 发表于 2020-2-16 22:03
1 E# N/ \$ {$ q4 z谢谢!接地电阻不是越小越好吗?为什么不能减为0呢?
1 j4 ^8 C5 M- s9 @# G: `) o
感觉你还在牛角尖里挣扎,就再说点。! h2 {$ z" u: |6 n6 B
在这里当然是越小越好,0欧姆最好,但这是理想状态,是不可能实现的。所以表格给出了各种地质条件下,起码要达到的标准,就是要小于这些值才算合格。# H/ g( l, a! J1 L% S
类似于我们机械里2个螺纹孔间距50之间的公差值是+/-0.2,当然是50最好,绝对准确.但这是不可能的,所以给出公差值+/-0.2.道理类似.$ X# x/ m) A, L% B- C2 D& l- v& C
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2020-2-16 22:03:49 | 只看该作者
ywjianghu 发表于 2020-2-16 18:11
' K2 ^3 g$ U9 R8 n. d0 B& s" _不专业,不确切的解释:5 s: }" k% M* n% @$ _5 H) _2 W
把一些金属,譬如钢筋,铜棒,镀锌管,打入地下,或者深埋入地下,把它们连接在 ...

+ Q, f" ~3 i9 j! r% Z5 f, u1 u谢谢!接地电阻不是越小越好吗?为什么不能减为0呢?
; k& M( K; W* N4 Q) f
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2020-2-16 18:11:01 | 只看该作者
晓昀 发表于 2020-2-14 20:03
; L( c. q% _, q" T6 A接地电阻和接地体的概念不清楚。请教之

. \: W: |6 `) E) G不专业,不确切的解释:
2 [1 W7 R$ N- B; M0 F" t把一些金属,譬如钢筋,铜棒,镀锌管,打入地下,或者深埋入地下,把它们连接在一起,用一根导线引出。这个就是一种接地体。往往还以木炭,铁屑,盐等等陪埋,浇水。
7 d8 x# r- n1 ~% T: K! M- [7 ~有几种测接地电阻的表,可以测引出的导线(测量方式有复杂,有简单的),和"大地"之间的电阻值,这个电阻值,通常叫 接地电阻。
+ i' _) A8 w- H9 i3 R+ h  k# M: u
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2020-2-16 13:20:38 | 只看该作者
晓昀 发表于 2020-2-16 12:03. `; V  S, P% h* B2 d) j
谢谢!这个图很清楚了,明白了。避雷器和导线是并联联接。

  p" R. G% B" U2 N2 m' C4 b9 a* t1 j是的,大概,书是有过一本看后送人了* b& W% p6 O$ J9 g/ ?5 `/ t) Z1 K9 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2020-2-16 12:03:30 | 只看该作者
17567410 发表于 2020-2-16 10:58: M& e; \, Y6 J0 N5 w: T' C
正常情况避雷器一路是由间隙隔断不导通,导线如遇雷电击中,避雷器的间隙被击穿导通雷电被导入地下。这个 ...

5 K0 D6 r9 L/ ~4 o0 ?# U+ B谢谢!这个图很清楚了,明白了。避雷器和导线是并联联接。
# j. f0 B4 w8 x
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-2-16 10:58:39 | 只看该作者

0 N4 M+ T+ w8 F9 X5 l正常情况避雷器一路是由间隙隔断不导通,导线如遇雷电击中,避雷器的间隙被击穿导通雷电被导入地下。这个图就是第二图大概原理。
) Q; @: K* `9 x8 d0 K
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-2-15 16:45:13 | 只看该作者
将一块铜箔埋到地里,坑的深度,铜箔的材料和厚度大小形状等都是有标准的。实践中要兼顾成本和技术要求,接地电阻为0只存在于书本中,现实中实现不了。没搞过供电这块,以上只是个人猜想,具体是什么情况期待行业内人士解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:20:03 | 只看该作者
17567410 发表于 2020-2-15 15:13
' Y5 h: m- a, X9 g) V4 q* f6 d+ H6 E阴影部分就是避雷线的保护范围的截面,就是处在阴影范围内的设备将得到其上方的避雷线的保护。
; G0 |5 F  c- y: P+ W下一个图 ...
6 o/ b  z: p& R4 N2 p, x
谢谢!
7 e5 H; N- W* }$ P2 j' p2 v/ K2 U0 A4 x1 u1 ~$ F9 i) p7 `  D+ A
看到书上有一段话:”减低杆塔的接地电阻,可快速将雷电流泄入地下,不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击而闪络”。为了快速将雷电流泄入大地,何不把接地电阻减为0?这样不更好更快吗?不理解这一点。' \/ C* Z1 m1 i- i  ?