发表于 2019-11-3 21:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三菱伺服通电是正常,动作转几秒钟就报AL16 AL20编码器异常代码。。。这个是什么原因。。4 @' J* _& K1 ^8 w
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2020-2-18 15:45:22 | 只看该作者
时尚农夫 发表于 2020-2-17 17:32
8 o$ K6 R# i( v有空我试试

- M# ^$ a' q. z. _三菱J4的伺服驱动器我们这经常出这个问题,换了就好,, C9 f4 r3 w) s0 v
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2020-2-17 17:32:46 | 只看该作者
酷酷数码 发表于 2020-2-15 17:04, f5 U% B6 m8 V& {/ _$ a/ E# |
换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,
; @" x5 }9 c$ N% e+ E- y6 a
有空我试试9 o2 I+ k: z& F) r. o6 b- z4 a: t
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-2-15 17:04:35 | 只看该作者
换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-11-14 19:36:23 | 只看该作者
277741987 发表于 2019-11-5 08:04) k2 N2 {& p1 X) M6 ]
1.光电位置偏移;2、码盘磨损。
2 v' Q+ n  s- G8 q2 o& U- l
光电位置偏移不知道应当何调整回基准位
/ Y! a5 ]. Q5 l! L5 ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-11-5 08:04:33 | 只看该作者
时尚农夫 发表于 2019-11-4 17:37/ e! Q% C& D+ t; k5 Z- w
你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?

' ^! x. A- s" U+ m- W: m3 s& z+ u: P1.光电位置偏移;2、码盘磨损。
: E" {6 R$ X# m9 }2 V) ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2019-11-4 17:37:32 | 只看该作者
277741987 发表于 2019-11-4 08:43
6 e, X; l* x4 Y. d零位找不到了

8 V* J# d  b6 ?6 M# E你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?
* D6 I4 T* l: |$ J5 m' K
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2019-11-4 08:43:40 | 只看该作者
   零位找不到了
回复 支持 反对

使用道具 举报