这个问题不知道是归于电气还是液压,请相应的管理人员移到相应的版块,谢谢 公司液压冲压机出现了问题,我初步看了一下。大神不要说打电话咨询厂家,能咨询厂家就直接要他们售后了。
$ L; L7 T( W2 a) K9 A' n' U& o4 l 发现的问题是:1,光栅尺(电子尺)出现两种现象,垂直安放,形成250,显示数字时,在0~70之间时,光栅尺和液压系统可以有效配合,使冲压设备停止在对应的位置,但是数据显示,数字会随时间的变化而增加,但是光栅尺位移不动。即冲压设备可以定位。9 f) M, H/ C" i. n c" }- Q- y
2,如果设置定位,光栅尺数字超过70之后,冲压设备无法定位,冲压头会缓慢下降,光栅尺读数也随之增加。, O7 x% k- a8 z( w |0 T" G% t$ S7 n
3,液压系统,我看了一下,电磁阀都能工作,不能定位时,只要按动作键,相应动作也会动。系统自带的监测元件,只有无法定位时,光栅尺无法触及一个触发灯(应该是让电池阀停止工作的指示),或者触发了,但随着光栅尺的数字变化自动关闭了。! M* [0 [* r" F# `- m. N* g/ ?
对于这种情况,1,光栅尺的读数头有问题?换?$ V( t: E0 \" N V- w! O9 W
2,电池阀在闭合时,不能有效的立即闭合(关键是上半部分能定位,下半部分就不能定位)。拆电池阀换阀芯或者弹簧?' X+ [ a2 E: f$ q
3 X' r' \) Y' h4 B5 ?5 m& p |
|