PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出) U2 U+ ^7 Y( z8 o
NPN 型也称之为漏型。一般常见于东南亚。如太阳国的OMRON。漏型PLC就是电流从公共端流入; O1 i% _, `) ~) Z w7 x7 P# J
PLC是PNP还是NPN ,取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,有的plc是双向输入,那么输入端是PNP还是NPN取决于你接线方式。: N d* q5 t5 R) n+ ?" V. a
当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之4 a, k/ b r/ N# H' z
当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之
" d: L- b$ P2 `/ U9 N西门子PLC,一般都是源型(PNP)故,COM端接电源-。/ z3 [* Z4 P1 B- a
PLC选择用PNP,那么光电开关也得选用PNP,PNP型光电开关输出的是高电平,所以COM端接电源 - 才能形成回路。
& S8 y/ y& k5 J: {* {太阳国的三菱PLC,COM端是独立的,可根据外部输入信号的极性来确定COM端接电源+还是电源-
+ g6 _, B; O) J GCOM端接电源+,那么输入端就接电源-$ o) U, w8 h4 \# ^9 q' L9 x- Z# s: i5 k
COM端接电源-,那么输入端就接电源+
( D& \4 z% r1 `4 {* I5 a说的太专业了,估计你也不是很懂。具体使用时很简单。说的粗俗一点就是:接对电源,(不管是光电还是铁磁开关,感应后开关闭合)输入信号到PLC,PLC内部触点动作,输出即可。(输出也相当于一个中间继电器线圈加一个触点) |