机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2688|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

三菱和西门子的源型和漏型怎么区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-11 15:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器输入接法+ u& m3 ~1 i. s3 d
三菱(型号分类不是很了解)                      pnp  源型    公共点接24v负极                npn    漏型   公共点接24v正极   
' x& Z) f& ~& p7 ]西门子 200smart                                        pnp  漏型    公共点接24v负极                npn    源型   公共点接24v正极
2 w* W1 R( W) z" x. `) g. R. O
+ |8 N! C3 [7 }, H+ V# Z& T  x这样理解对不对?* a3 P$ a5 ~( W1 {( [

( Q* E, S" b  l* U5 {
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-7-11 16:32:43 | 只看该作者
这样理解是没有问题的。
) \+ a0 @8 V4 l! d2 o* O; J
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2019-7-11 19:42:26 | 只看该作者
楼主理解正确。4 T7 A! {6 J1 g/ f! d
如果上PLC的话,选择两者公共端一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-7-12 10:45:02 | 只看该作者
可以这么说。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 05:54 , Processed in 0.051976 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表