设计一个工作站,经常会遇到电气人员来问缆线长度是多少,这样的问题不能小觑,报长了浪费成本,报短了二次采购,都会被电气打小报告是我们机械设计的问题,某某傻X,线缆长度都报不准,难免被领导一顿叼!
- E, Y* g" e( X% l# v8 C9 H# R5 u3 D g$ S' g, X
其实电线估算也是有技巧的,这里我们来学习讨论一下。
, c! _- }& W: S! |4 {+ S) Z' A5 m0 x) |- i$ i+ N; s
以1平方毫米铜线为例:
5 b+ I) G: k7 {* o) ^7 @架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。4 K# D! `- M! f
这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。' r* [3 n: S4 L- |# r
所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。
) H6 x. g7 {! ^3 _9 T$ Z1 B3 d1 ^6 n8 S3 Q" F) b' f. b! w
估算口决
, O5 B' ? ~: z( t* s! r( n2 f. L电缆载流量口决,估算口诀:6 A2 j3 B1 n0 G+ C9 X' w0 Y6 e0 W
二点五下乘以九,
' l( \7 ?& A+ t往上减一顺号走。4 u) d' O0 P' H {
三十五乘三点五,8 e+ p V4 Q3 t9 _. }# j3 }
双双成组减点五。
8 L8 h6 L8 w4 g% [3 o- e4 ]条件有变加折算,5 U+ m& z; C/ m8 q
高温九折铜升级。/ s! X* F9 [3 T0 C* P
穿管根数二三四,3 U. ~# Q" z k9 J/ r A' D
八七六折满载流。
9 `0 R5 M% T7 C8 a& n8 u! i
3 ^! @8 x5 [1 |$ M& t说明:
( _5 x0 R# ~9 X# h. n倍数随截面的增大而减小。: v- L6 J( W! h6 G7 g6 b8 ^
. e% V( D7 t& P“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。, p$ I7 ~: [: H! D# K, Q
* M9 F6 Z1 P7 \. P: h+ [( ~4 z, ?$ `" Y
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
( |7 U- M. P" D& K8 A% W/ }6 N p) g" o
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。9 Z; R: S+ L1 R1 e3 b
; J) L8 V- f( h0 Z- k8 }9 w8 x
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
- T/ R% ?$ K$ |8 R, E) e8 Y
0 V6 X* f6 N; d当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。' I- L5 n' f, v, t2 [" s) u4 k1 [
1 e4 M. p, @0 _6 j$ _1 f6 C“穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。
+ v. g8 Q0 y* C3 x5 w( W# M% n# Q4 t) \6 K/ J5 ?9 w C
一般铜线安全电流估算是:9 z+ R' D+ `( g* y
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。2 e& R: k, _! N% b
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。( |! z) u5 e; s) z% G9 _3 p
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。
2 [& U4 R! X6 } K. W) z10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。$ `4 P d- \0 x
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。- y& B0 P; O! Y8 c1 n' n) L
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。! h+ h5 f# ]! W; f' Q
n# T5 U+ K/ ^) o T, L, Q铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。
c [ d% O+ ~& Q5 N$ w
3 n4 ]7 B0 y% S举个栗子, 常规应用场合如下:; L9 }8 d' V) b
1、1.5mm2---射灯;- z3 ]& N% E2 B: t# e+ h3 s
2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具,电热水器等;6 n! P1 h' \1 q0 ?" R0 b1 S
5 x5 u5 _! g3 @8 k5 N& s: R3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调。空调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW。
2 I3 b# G# h' X$ k! o* ~如果挂机空调为1.5p,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,合计功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的电线也足够,但我们还是建议使用4.0mm2的线。( m) w# ?9 i9 Z* U2 p# g( y; G
1 I2 t2 |2 }# H8 e4 c! f
另外一条是厨房,满足:照明、油烟机、燃气热水器、消毒柜、冰箱、微波炉同时使用。! k& u5 p! |( b+ \
如果家里卫生间采用电热水器,也建议卫生间采用单独4.0mm2的电路,可以满足卫生间:电热水器、浴霸、取暖器、照明等同时使用。 |