lurenyi 发表于 2019-12-28 11:04
断开优先这个X01运行按钮接常开,X02停止按钮接常闭,只要是停止按钮被摁着,那你运行按钮X01怎么摁Y1都不 ...
lurenyi 发表于 2019-12-28 11:04
断开优先这个X01运行按钮接常开,X02停止按钮接常闭,只要是停止按钮被摁着,那你运行按钮X01怎么摁Y1都不 ...
kuan880204 发表于 2019-12-28 14:48
这个讲的是开关按键的顺序。断开优先:电路启动之后,只有先断开开关X2,Y1才能停止工作。结合实际机器中的 ...
kuan880204 发表于 2019-12-28 14:48 / X2 B$ f! y3 H! C
这个讲的是开关按键的顺序。断开优先:电路启动之后,只有先断开开关X2,Y1才能停止工作。结合实际机器中的 ...
lurenyi 发表于 2019-12-28 14:52
显然你启动优先理解错误
苏州装配工 发表于 2019-12-28 23:53
物理接点X 有常开常闭状态 3 X8 L" m) O, s5 x9 L! I
在plc这个接点为了区分暂时叫他触点也有常开常闭两个状态
状态表就是
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-12-29 00:27 + X' R$ k; I5 w0 m8 E2 j
你发的这个有点看不懂,就第一个图,物理触点全部接常开,也就是说X1和X2默认是不得电的状态,如果要启动 ...
苏州装配工 发表于 2019-12-29 11:29 . n& A# z% a% g9 A9 \; ]
X2在plc内部取的常闭信号啊,x2这个按钮没接通时候plc取x2的常闭信号是通的………
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-12-29 12:15
难道是我看的教程有问题?我看的教程(三菱PLC教程,难道不同系统还不一样吗?)上写的是:PLC内部是常闭 ...
苏州装配工 发表于 2019-12-28 23:33 3 W7 r7 s/ D, o E5 ~% K% Y; C+ `7 @
懒得挂人但是真的 & f: T R6 ?8 |% C
lurenyi 就是瞎说一堆.....