机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3060|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

PE管法兰和国标法兰怎么配对

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-11-27 15:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天被以前的同事提问,问:普通PE管怎么和钢管连接。然后发了我一张图片。想问PE管的金属活套法兰有国家标准可以查吗,怎么和国标的金属固定法兰连接。具体的比如说:在一定压力等级下,多大的PE法兰配DN 多少的国标金属固定法兰
* A1 r: i+ [; c3 l9 G0 q: [* a% P9 t6 M1 Y( u9 z
6 ]' ?) d5 m+ E) ]/ D* \4 B

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-11-27 15:35:11 | 只看该作者
GB/T9122-2010
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2018-11-27 15:48:35 | 只看该作者
魍者归来 发表于 2018-11-27 15:35: o2 j7 O. ^/ f- K5 v
GB/T9122-2010
% `/ I; q. M) m' ~$ k7 N1 W( O: u
GB/T9122-2010只有0.6MPa和1.6MPa两种压力,管子外径可PE管外径对不起来啊
4 Y. Q4 ^" K6 A  t
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-11-28 12:39:44 | 只看该作者
按标准选型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-10-15 05:25 , Processed in 0.050181 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表